Какое сечение кабеля выбрали?
Нужно. Под таблицей есть указание:
"** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93."
Номинальный ток плавкой вставки должен быть не меньше максимального рабочего тока. Если рабочий ток 65 Ампер, то вставка должна быть с номинальным током 80 Ампер. 80 > 65, условие выполняется.
Если кабельная линия должна быть защищена от перегрузки, то необходима проверка сечения кабеля по номинальному току вставки предохранителя.
Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Раздел 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки требуется согласование характеристик между
проводниками и устройствами защиты от перегрузки, которое заключается в обеспечении соответствия двум следующим условиям:
Ib ≤ In ≤ Iz (1)
I2 ≤ 1,45∙Iz (2)
где:
Ib - ток нагрузки;
Iz - длительный допустимый ток кабеля;
In - номинальный ток защитного устройства;
I2 - ток, обеспечивающий эффективную работу защитного устройства за определенное время.
См. приложение В для иллюстрации условий (1) и (2) из 433.1.
Если в качестве защитного устройства применяется плавкий предохранитель, важно проверить формулу (2), так как согласно ГОСТ IEC 60269-1-2016 (п.5.6.2), ток 1,6∙In является
условным током плавления (срабатывания).
В этом случае, формула (2) приобретает вид:
1,6 In ≤ 1,45 Iz или In ≤ 0,9 Iz
Таким образом, для выполнения защиты от перегрузки с помощью плавкого предохранителя, необходимо обеспечить следующее условие:
Ib ≤ In ≤ 0,9∙Iz (3)
Проверяем: кабель ВВГнг 5 х 16 кв.мм. По таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для этого кабеля, проложенного по воздуху допустимый длительный ток будет равен Iz = 0,93 х 84 = 78,12 Ампера.
0,9 х 78,12 = 70,3 А. Условие (3) не выполняется: 65 < 80 > 70,3.
Вывод:
Если для кабельной линии требуется защита по перегрузке, то для кабеля 5 х 16 плавкая вставка с номинальным током 80 Ампер не подходит. Требуется увеличить сечение кабеля. Если защита по перегрузке кабеля не требуется, то плавкая вставка с номинальным током 80 Ампер подходит (для проверки нужно знать минимальный ток короткого замыкания).
Можно проверить по таблице 3 (п. 5.6.3, ГОСТ IEC 60269-1-2016). Минимальный ток для плавкой вставки номиналом 80 Ампер - 215 Ампер. При таком токе преддуговое время будет не более 10 секунд. Согласно требованиям ПУЭ время автоматического отключение в распределительных цепях не должно превышать 5 секунд. Для этого потребуется ток 425 Ампер. (Преддуговое время - время между появлением тока, достаточного для расплавления плавкого элемента, и моментом возникновения дуги.)
Условный ток неплавления 1,25 In
Условный ток плавления 1,6 In
Условное время - 2 часа для плавких вставок с номинальным током от 63 до 160 Ампер включительно.
Номинальный ток плавкой вставки - значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.