baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли использовать сеть заземления в качестве нулевого провода?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли использовать сеть заземления в качестве нулевого провода?

    Можно ли использовать сеть заземления в качестве нулевого провода?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Запрещено объединять РЕ и N проводники после их разделения. ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Хотя бывают исключения, например трёхфазный сварочный аппарат, где питание состоит их трёх фаз и РЕ-проводника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения