Запрещено объединять РЕ и N проводники после их разделения. ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Хотя бывают исключения, например трёхфазный сварочный аппарат, где питание состоит их трёх фаз и РЕ-проводника.