Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
энергетиков никто не контролирует, и они ничего не боятся???
Энергетиков контролирует Министерство энергетики, ФАС, суд.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это типовой договор, а приложение к нему выглядит как-то куцо
Обратите внимание, что свидетельство о регистрации представлено не в полном объёме. Где приложение с перечнем разрешённых работ? Посмотрите, что написано в свидетельстве в самом низу: свидетельство без приложения не действительно.

ЭТЛ может оказывать услуги только в электроустановках до 1000 Вольт. Измерения уровня напряжения в линии 10 кВ они вам сделать не могут.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Сможете подсказать, что туда нужно добавить?
Список работ, который вам дали нуждается в расшифровке и дополнении.

п. 1. Составление план-схемы сетей. У вас нет сетей, есть только одна сеть. Почему нужно составить 28 штук таких схем? Каким-то образом разбили сеть на участки?
п. 2. Измерение нагрузок в часы максимума потребления. Какие нагрузки они собираются мерить? Нельзя измерить нагрузки. Можно сделать замеры уровня напряжения и токов в часы утренних и вечерних максимумов потребления. 102 - это количество измерений или количество точек, в которых будут производить измерения?
п. 3. Определение перегруженных участков. Каким образом они будут определены? Измерениями?
п. 4. Определение дефектов в сетях. Не в сетях, а в сети. Имеется в виду тепловизионное обследование? 86 - количество измерений? Где?
п. 5. Поиск нелегальных подключений. 70 - это заранее известное количество нелегальных подключений? Какое количество участков подключено в ДНТ? В ЭТЛ в курсе, что при таком поиске может потребоваться доступ на участки?

Для того, чтобы в ЭТЛ поняли, чего вы от них хотите нужно для них составить техническое задание.

В общем виде оно должно содержать вот такие разделы:

1. Место оказания услуг: ДНИ "Защитник", адрес

2. Сроки оказания услуг: Сроки, в которые вы планируете произвести работы

3. Цели проведения работ: Электроизмерения выполняются в целях определения фактического технического состояния распределительной сети ДНТ. Результаты измерений будут использоваться для определения технических характеристик распределительной сети, расчётов электрических нагрузок, мощности, сечений, необходимых для разработки мероприятий по реконструкции распределительной сети ДНТ.

4. Виды услуг:

4.1 Визуальный осмотр. Осмотр воздушной линии, составление ведомости дефектов (осматривают крепление проводов на опорах, соблюдение габаритов, состояние изоляторов, проводов и т.д.).

4.2 КТП № 614, 615:

- измерение сопротивления изоляции обмоток
- измерение сопротивления обмоток постоянному току
- проверка коэффициента трансформации
- тепловизионная проверка состояния контактных соединений аппаратов защиты, сборных шин

4.3 Воздушная линия ДНТ. По каждому фидеру (отходящие воздушные линии от каждой КТПн)

- измерение уровня напряжения в головном участке фидера и в наиболее удалённой точке от ТП в часы утреннего (дневного) и вечернего максимумов потребления
- измерение токов нагрузки в головном участке фидера в часы утреннего (дневного) и вечернего максимумов потребления
- тепловизионная проверка качества контактных соединений на ответвлениях от ВЛИ к домам

4.4 Поиск несанкционированных подключений

5. Требования к оказанию услуг

При организации и производстве работ следует руководствоваться требованиями ПУЭ 7-й редакции, ПТЭЭП, ПОТЭЭ (от 15 декабря 2020 года N 903н), другими нормативными документами обязательные для проведения работ в электроустановках.

6. Требования к качеству оказания услуг

Качество оказанных услуг подтверждается техническим отчётом электроизмерительной лаборатории. Технический отчёт должен содержать следующие разделы:

- Титульный лист
- Содержание
- Программа испытаний, измерений
- Пояснительная записка
- Протокол №1. Результаты визуального осмотра
- Протокол №2. Результаты испытаний трансформаторов
- Протокол №3. Результаты тепловизионного обследования контактных соединений аппратов защиты и сборных шин
- Протокол №4. Результаты измерений уровней напряжения и токов нагрузки в фидерах ВЛИ
- Протокол №5. Результаты тепловизионного обследования контактных соединений ответвлений
- Протокол №6. Результаты обследования распределительной сети на предмет несанкционированных подключений
- Схема распределительной сети ДНТ, которая должна содержать информацию о количестве подключений, схеме подключений (одно-, трёхфазные), мощности (выделенная мощность на участок), сечении и типе проводов
- Принципиальная схема РУ 0,4 кВ КТПн №614, 615
- Рекомендации по устранению дефектов и реконструкции распределительной сети

7. Требования к безопасности при проведении работ

При выполнении измерений параметров электроустановки соблюдать требования ПУЭ и нормативно-техническую документацию на средства защиты. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один из них должен быть с группой III по электробезопасности, второй- с iV группой до 10008, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет журнал организации, в котором указан список лиц, имеющих право выполнять электрические измерения, и удостоверения этих лиц аттестованных в установленном порядке. В период проведения измерений электрооборудования Исполнитель не допускает посторонних лиц в зону измерений, устанавливает ограждения и наблюдающего за проведением работ. В момент проведения работ Исполнитель соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.
______________

Приблизительно так может выглядеть ТЗ, написанное за полчаса. Можно много чего добавить, но тогда возрастёт стоимость работ. Можно кое-что сократить, но я указал минимальный объём работ, который даст результат.

У вас есть пара человек, которые могут оформить всё это в том виде, который всех устроит.