Можно.
Трубы не выходят наружу в этот закуток? Под полом - в подвале или трубы проложены в полу?
Если изменения, которые делаются улучшают процесс эксплуатации, то такие изменения оправданы.
По нормам можно, но есть ли смысл устанавливать стационарные светильники в таких "карманах"? Прежде чем устанавливать светильники в таких местах надо решить вопрос о классификации такого места по степени опасности. Подъезд - место без повышенной опасности, т.е. отсутствует влажность и прочие признаки помещения повышенной опасности. Тем не менее, в пространстве размером 1,5 на 1,5 метра условия стеснённые (тесно), при ремонте светильника или труб есть риск поражения током. Трубы водопроводные, наличие конденсата возможно (если трубы в этом месте проложены открыто). Вероятность аварии, при которой пойдёт вода наружу тоже имеет место. Следовательно, потребуется соблюдение требований, которые изложены в ПУЭ. Начальные условия такие - подъезд, сухо, тепло.
6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
Т.е. вы можете установить обычный светильник. При малейшем намёке на наличие воды это место станет местом с повышенной опасностью. Тогда смотрим вот этот пункт:
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Появляются дополнительные требования к типу светильников и к наличию дополнительной защиты.
В таких местах удобнее пользоваться фонарём или переноской. Зачем там нужен стационарный светильник?