Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Срок гарантии на что установлен?
    На инженерное оборудование - три года.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У вас проложен некачественный кабель. Застройщик не может дать свою гарантию на кабель.
    ГОСТ 31996-2012
    11 Гарантии изготовителя
    За изготовителя в данном случае отвечает застройщик?



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Наверное, СРО, а не СООР.
    Вот так правильно называется: РООР СРОСБР

    Юрист сегодня еще вот такое утверждение предложила:
    ТР ТС надо подвязать еще: Низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

    В подъезде на одном кабеле никакого значка нет, на другом есть вот такой:
    Doc33.pdf
    На единый значок вроде чуток похоже, а вроде и не он. Что это означает?

    В суде все как-то не очень. Вчера судья в спешном порядке предложила найти экспертов. Мы не успели. Честный кабель посоветовал запросить ТУ. Мол, эксперт есть, однако для экспертизы требует ТУ, т.к. ему нужны цифры, с чем сравнивать. Застройщик при этом указал на сертификат из дела, выданный на электросчетчик. И судья на это никак не отреагировала. Потом, правда, представительница застройщика указала на все сертификаты - мол, в них есть ТУ, берите оттуда. А то, что сертификаты фальшивые - на это застройщик отреагировала так: нет никаких доказательств, что они фальшивые... И судья опять это пропускает... В итоге судья не дала нам отложить заседание и назначила эксперта от застройщика. Цена 100тыс - довольно дорого. Но дело даже не в этом - если застройщик обошел Стройнадзор и лабораторию, производившую первичные испытания, то вполне вероятно, что и эксперт у них свой, прикормленный...
    Мой юрист жалуется - судья застройщика слушает с раскрытым ртом, а нашу сторону - только для вида...

    Прокуратура молчит...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На инженерное оборудование - три года.
    Не на оборудование, а на монтажные работы. На оборудование гарантию даёт производитель.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    За изготовителя в данном случае отвечает застройщик?
    Нет, конечно. Застройщик не может изменить срок гарантии.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    РООР СРОСБР
    Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона». Всё, что я писал ранее по поводу обращения с жалобой в соответствии со статьями ГрК РФ имеет силу.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    не должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.
    Речь идёт о знаке ЕАС. На кабеле такой маркировки нет. И продавать такую продукцию на рынке Евразийского экономического сообщества нельзя. Т.е. в других государствах союза продаже эти кабели не подлежат.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    а единый значок вроде чуток похоже, а вроде и не он. Что это означает?
    Это силовой кабель? Такой маркировки для российских кабелей не предусмотрено. Возможно, это кабель для слаботочки, тогда буква F может означать "фольгированный", "экранированный". Это витая пара, хотя такие кабели тоже маркируются иначе. А на фотографии эти символы стоят после маркировки года изготовления.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мой юрист жалуется - судья застройщика слушает с раскрытым ртом, а нашу сторону - только для вида...
    Ну, так может быть юристу надо быть поэнергичнее. Почему она пропускает явные бездоказательные факты со стороны ответчика и не обращает внимание судьи на это?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    застройщик отреагировала так: нет никаких доказательств, что они фальшивые...
    Этих сертификатов нет в едином реестре. Это что означает? Предложите застройщику доказать, что сертификаты получены в полном соответствии с законом. Можно обратиться в ту сертификационную организацию с запросом. Так вы однажды уже делали. ТУ вам взять негде, потому что производителя уже давно не существует. Непонятно, для чего понадобились ТУ, если существует государственный стандарт и общеизвестно, что ТУ не могут ухудшать характеристики продукции. Кто мешает сравнить фактические данные по кабелю с тем, что указано в стандарте?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не на оборудование, а на монтажные работы. На оборудование гарантию даёт производитель.
    В ДДУ сказано так: "застройщиком устанавливается гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, на предъявление требований в связи с ненадлежащим качеством квартиры. Указанный гарантийный срок составляет 5 лет. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства, составляет 3 года.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    За изготовителя в данном случае отвечает застройщик?
    Нет, конечно. Застройщик не может изменить срок гарантии.
    Я имею в виду - что застройщик может все свалить на производителя. Мол, с него и требуйте?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё, что я писал ранее по поводу обращения с жалобой в соответствии со статьями ГрК РФ имеет силу.
    Жалобу отправил... Не знаю только, насколько действенным это будет.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Речь идёт о знаке ЕАС. На кабеле такой маркировки нет. И продавать такую продукцию на рынке Евразийского экономического сообщества нельзя. Т.е. в других государствах союза продаже эти кабели не подлежат.
    Плохо в этом разбираюсь... В других государствах продавать нельзя, а в РФ можно?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это силовой кабель? Такой маркировки для российских кабелей не предусмотрено. Возможно, это кабель для слаботочки, тогда буква F может означать "фольгированный", "экранированный". Это витая пара, хотя такие кабели тоже маркируются иначе. А на фотографии эти символы стоят после маркировки года изготовления.
    Нет, это кабель ВВГ 2*1,5


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ну, так может быть юристу надо быть поэнергичнее. Почему она пропускает явные бездоказательные факты со стороны ответчика и не обращает внимание судьи на это?
    Я был почти на всех заседаниях. Все наши доводы проговаривались вслух. После праздников юрист будет получать определение и смотреть, чтоб там были отражены наши замечания относительно экспертизы.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этих сертификатов нет в едином реестре. Это что означает? Предложите застройщику доказать, что сертификаты получены в полном соответствии с законом. Можно обратиться в ту сертификационную организацию с запросом. Так вы однажды уже делали.
    Я боюсь, что судья не намерена больше проводить заседания и выслушивать доводы. Ей нужно заключение эксперта, и ему она доверится.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ТУ вам взять негде, потому что производителя уже давно не существует. Непонятно, для чего понадобились ТУ, если существует государственный стандарт и общеизвестно, что ТУ не могут ухудшать характеристики продукции. Кто мешает сравнить фактические данные по кабелю с тем, что указано в стандарте?
    В протоколе Мега-тэка и идет сравнение с ГОСТ. И застройщик это обжаловал, т.к. кабель, якобы не по ГОСТ выполнен, а по ТУ. Соответственно, и сравнение с ГОСТ якобы некорректно.
    Мы хотели ходатайствовать перед судьей, чтобы застройщик предоставил данные ТУ - чтобы появились хоть какие-то цифры. Я то был уверен, что никаких ТУ застройщик отыскать не сможет - и тогда получается, что на кабель вообще нет никаких документов и цифр. Даже если мы каким-то чудом бы нашли в инете эти ТУ - у застройщика отличный повод обжаловать эту экспертизу - т.к. мало ли что там в инете можно найти.
    Ну а сейчас - назначена экспертиза с экспертом от застройщика. Вопросы, поставленные перед экспертом: Соответствует ли проектной схеме фактическая схема электроснабжения в квартире, не было ли внесено изменений в данную схему. И все. Про качество кабеля вопросов нет.
    Я понимаю, к чему клонит застройщик. Это пункт из ДДУ: Застройщик не несет ответственности за недостатки квартиры, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа квартиры (оборудования) или ее (его) частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а так же иных обязательных требований к процессу его эксплуатации, в том числе прописанных в выданных дольщику предписаниях и инструкциях по эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим дольщиком или привлеченными им третьими лицами. В частности, застройщик не будет нести ответственность за недостатки инженерного оборудования, если будет установлено, что дольщик в течение гарантийного срока менял места прохождения стояков водоснабжения, канализационных стояков, трубопроводов и радиаторов отопления без согласования этого с уполномоченными органами и проектными организациями, имеющими лицензию, заменял указанные стоки и радиаторы на другие, не предусмотренные проектом строительства объекта, производил изменения в системе электроснабжения помещения, в т.ч. менял место расположения квартирного электрощита без согласования с уполномоченными органами.

    Кое-какие изменения я производил. Их производит 100% новоселов. Например, кабель на потолочную люстру выходил не в середине помещения, я его удлинял, вместо одной люстры делал разводку на три, дополнительно поставил себе пару розеток в нужных местах, а в одном месте розетку демонтировал. Ничто из данного перечня не могло ухудшить параметры заложенного застройщиком кабеля. А получается так: происходит экспертиза, делает заключение: изменения в схеме были. Застройщик кивает на пункт договора в ДДУ, и судья не думая принимает решение в пользу застройщика... С юристом это уже обсудили, она готова будет подавать апелляцию. Но не хотелось бы так далеко ходить в таком, как мне казалось на первый взгляд, простом деле.

    Мой юрист будет писать ходатайство об отмене данной экспертизы. Шансов, говорит, мало, но время выиграем. Тот эксперт, который мог появиться у нас, согласен был написать письмо о том, что для проведения экспертизы обязательно нужны ТУ. Мол, без них никак... У него, правда, есть убеждение о том, что ТУ могут быть хуже ГОСТа, и этот момент мне не нравится. С другой стороны, он видел протокол Мега-тэка и выразил согласие, что сечение уж очень занижено...

    Пока все приостановилось из-за праздников...

    У меня сейчас появилась мысль написать в администрацию, мэру города, Стройнадзор и предложить им отменить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, т.к. законных причин для этого, как оказалось, не было. Не знаю, как там отреагируют на такое предложение...

    Еще есть мысль написать в Минстрой примерно с тем же предложением...

    С Роспотребнадзором переговорил. Там ничего дельного предложить не смогли. Говорят, надо куда-то к строителям обращаться... Стройнадзор бы привлечь. Может, сходить к руководителю на прием?

    Юрист Честной позиции как-то в разговоре упомянул, что в нашем случае можно вообще обойтись без экспертизы, просто на том основании, что на кабель нет обязательных сертификатов, забраковать его. Только он уверен, что пожарный сертификат является добровольным, а сертификат соответствия ТР ТС - обязательным. Мои познания говорят, что наоборот. Но сути это не меняет. Получается, при строительстве применен кабель, на который сертификатов нет вообще...

    Кстати, с наступившим Новым годом). Огромное спасибо за науку)
    Последний раз редактировалось Generator78; 01.01.2022 в 21:23.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я имею в виду - что застройщик может все свалить на производителя. Мол, с него и требуйте?
    Может, но ответственность за использование некачественных материалов с застройщика не снимается.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нет, это кабель ВВГ 2*1,5
    Это кабель цепи освещения? А почему он двухжильный?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ей нужно заключение эксперта, и ему она доверится.
    Возможно. Это же единственный способ разрешить спор.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И застройщик это обжаловал, т.к. кабель, якобы не по ГОСТ выполнен, а по ТУ. Соответственно, и сравнение с ГОСТ якобы некорректно.
    В ТУ не могут устанавливать требования, которые ниже тех, которые установлены в ГОСТ. На этот счёт у вас есть ответ от Честной позиции, кажется. Попробуйте ещё раз запросить их по этому поводу, пусть дадут подробные разъяснения. Требовать проверки в соответствии с ТУ удобно, потому что вы не сможете, скорее всего, найти текст этих ТУ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Про качество кабеля вопросов нет.
    А суд должен решить именно этот вопрос. Те вопросы, которые поставили перед экспертом кто придумал? Ответчик?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    производил изменения в системе электроснабжения помещения, в т.ч. менял место расположения квартирного электрощита без согласования с уполномоченными органами.
    Это всё хорошо, конечно. Однако всё это никак не может повлиять на качество кабеля, который проложен в момент строительства дома.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Например, кабель на потолочную люстру выходил не в середине помещения, я его удлинял, вместо одной люстры делал разводку на три, дополнительно поставил себе пару розеток в нужных местах, а в одном месте розетку демонтировал.
    Все эти действия не являются изменением "в системе электроснабжения помещения", как пишет застройщик.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ничто из данного перечня не могло ухудшить параметры заложенного застройщиком кабеля
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    С юристом это уже обсудили, она готова будет подавать апелляцию. Но не хотелось бы так далеко ходить в таком, как мне казалось на первый взгляд, простом деле.
    Юрист права. Пусть внимательно изучит вопрос: в чём заключается изменение "в системе электроснабжения помещения". Формулировка безграмотная. В действительности здесь должна вестись речь вот о чём:

    1. Проложены дополнительные кабельные линии
    2. Кабель был заменён
    3. Схема электропроводки не соответствует схеме, которая указана в проекте

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    У него, правда, есть убеждение о том, что ТУ могут быть хуже ГОСТа, и этот момент мне не нравится.
    Пусть, в таком случае, обоснует свои предположения, опираясь на действующие НПА и НТД. Если в стандарте указан допустимый длительный ток на ТПЖ конкретного сечения то в любых расчётах используют именно эту величину. Причина проста - ГОСТ является основополагающем документом, указания на использование величин из стандарта для разработки ТУ есть в самом ГОСТ. У проектировщиков нет и не может быть текста ТУ с указанием электрических характеристик кабеля. Таким образом, если в ГОСТ указано, что допустимый длительный ток составляет, например, 27 Ампер, то в расчёте используют именно 27 Ампер и никакой другой.

    Определённые изменения в характеристики кабеля и, соответственно, в ТУ могут быть внесены по договорённости между заказчиком и производителем. Однако, в этом случае ТУ разрабатывают на производство одной или нескольких партий кабеля исключительно и только для этого заказчика. На серийное производство кабеля такие ТУ не распространяются.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    С другой стороны, он видел протокол Мега-тэка и выразил согласие, что сечение уж очень занижено...
    Значит, понимает в чём дело.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Не знаю, как там отреагируют на такое предложение...
    Никак не отреагируют. Они же давали разрешение на ввод в эксплуатацию. Если запреитить эксплуатацию дома, то жильцов придётся отселять. Все коммуникации будут отключены.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Только он уверен, что пожарный сертификат является добровольным, а сертификат соответствия ТР ТС - обязательным.
    Технический регламент Таможенного союза

    ТР ТС 004/2011

    О безопасности низковольтного оборудования

    Статья 1. Область применения
    ...
    3. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к низковольтному оборудованию в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности.

    Статья 2. Определения
    ...
    обращение низковольтного оборудования на рынке - процессы перехода низковольтного оборудования от изготовителя к потребителю (пользователю) на единой таможенной территории Таможенного союза, которые проходит низковольтное оборудование после завершения его изготовления;

    Статья 7. Подтверждение соответствия

    1. Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

    Подтверждение соответствия низковольтного оборудования осуществляется по схемам в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза (далее - Комиссия).

    2. Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).

    Посмотрите Перечень, в нём есть таблица. Строка 52: ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
    Строка 57: разделы 1 - 6 и 9 - 11 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Получается, при строительстве применен кабель, на который сертификатов нет вообще...
    Конечно. Всё, что вам предоставляют вызывает сомнение, а некоторые сертификаты являются поддельными.
    __________

    Спасибо за поздравления, взаимно. В новом году, думаю, всё будет хорошо.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это кабель цепи освещения? А почему он двухжильный?
    Это кабель, идущий на автомат, от которого запитано оборудование какого-то интернет-провайдера.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Возможно. Это же единственный способ разрешить спор.
    Честная позиция упоминала еще об одном способе: нет сертификатов - никакая экспертиза уже не нужна.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В ТУ не могут устанавливать требования, которые ниже тех, которые установлены в ГОСТ. На этот счёт у вас есть ответ от Честной позиции, кажется. Попробуйте ещё раз запросить их по этому поводу, пусть дадут подробные разъяснения. Требовать проверки в соответствии с ТУ удобно, потому что вы не сможете, скорее всего, найти текст этих ТУ.
    Мы и первый ответ не смогли к делу приложить. Судья сказала, что решение об удовлетворении ходатайства о привлечении госорганов она примет позже. Я так понял, она его так и не приняла.
    Текст ТУ, действительно, не ищется.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А суд должен решить именно этот вопрос. Те вопросы, которые поставили перед экспертом кто придумал? Ответчик?
    Конечно.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Юрист права. Пусть внимательно изучит вопрос: в чём заключается изменение "в системе электроснабжения помещения". Формулировка безграмотная. В действительности здесь должна вестись речь вот о чём:

    1. Проложены дополнительные кабельные линии
    2. Кабель был заменён
    3. Схема электропроводки не соответствует схеме, которая указана в проекте
    Тут не совсем понял. Ко мне это и можно применить. Дополнительно линии для розеток и люстр провел - все, схема не соответствует проектной.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пусть, в таком случае, обоснует свои предположения, опираясь на действующие НПА и НТД. Если в стандарте указан допустимый длительный ток на ТПЖ конкретного сечения то в любых расчётах используют именно эту величину. Причина проста - ГОСТ является основополагающем документом, указания на использование величин из стандарта для разработки ТУ есть в самом ГОСТ. У проектировщиков нет и не может быть текста ТУ с указанием электрических характеристик кабеля. Таким образом, если в ГОСТ указано, что допустимый длительный ток составляет, например, 27 Ампер, то в расчёте используют именно 27 Ампер и никакой другой.
    Где бы такого грамотного эксперта найти???


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никак не отреагируют. Они же давали разрешение на ввод в эксплуатацию. Если запреитить эксплуатацию дома, то жильцов придётся отселять. Все коммуникации будут отключены.
    Почитал практику. Да, если право собственности оформлено, то разрешение не отменить. А вот этот документ: Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации №036-срз от 11.08.2017г. выдано Службой государственного строительного надзора Иркутской области - его можно признать недействительным, и что это даст?



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Статья 7. Подтверждение соответствия

    1. Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.
    Получается, оба сертификата являются обязательными?

    Сижу, пишу жалобу на имя губернатора. Он у нас МЧС-овец бывший. Может, поймет, что к чему, если до него письмо дойдет. В МЧС тоже хочу написать... Не знаю, будет ли толк...

    И как бы такую мысль продвинуть - я к застройщику не по гарантии обращаюсь, а как бы по обману, продаже опасного товара и его возврату...

    Может, Стройнадзор попросить дать заключение для суда???