baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: От какой точки подключать щит АВР в ВРУ?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    От какой точки подключать щит АВР в ВРУ?

    Здравствуйте! В МКД установлено ВРУ на два шкафа: вводной 1-11-20 и распределительный 1-48-00. Будет установлен отдельный щит с АВР для потребителей I категории, от какой точки будет правильнее подключить данный щит?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    от какой точки будет правильнее подключить данный щит?
    Какой? Щит АВР?

    СП 256

    6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
    ...

    8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).

    При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.

    При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
    Аварийное освещение от АВР будет запитано. У нас на вводу рубильник (аппарат управления) и предохранители (аппарат защиты), значит подключать отдельный щит с АВР нужно между рубильником и предохранителями?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    После рубильника надо подключать. Правда, я бы подключил прямо в точке ввода.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    После рубильника надо подключать. Правда, я бы подключил прямо в точке ввода.
    Ясно, спасибо!

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
    Здравствуйте! При такой схеме нужен будет дополнительный прибор учета в АВР устанавливать? Мы подключили АВР так и пришли с энергосбыта и говорят, что по новому постановлению никаких лишних счетчиков не должно быть, только общедомовой прибор учета и все. А общедомовой прибор учета не пломбируют, потому что АВР подключен до этого прибора учета.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    пришли с энергосбыта и говорят, что по новому постановлению никаких лишних счетчиков не должно быть, только общедомовой прибор учета и все.
    По какому новому постановлению?

    ПУЭ, 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

    АВР - устройство, которое осуществляет автоматическое переключение питание между двумя вводами. Электроприёмники 1-й категории надёжности в любом случае будут получать питание от одного из двух вводов, если эти электроприёмники не относятся к особой группе, для которой должен быть предусмотрен третий источник питания.

    В ГОСТ 32396-2013 указаны принципиальные схемы вводов. Вариант 7 показывает схему с двумя вводами и АВР.



    Если эту схему превратить в схему вводной панели ВРУ с АВР, то простейший вариант будет выглядеть вот так:



    В том случае, если устройство АВР расположено в отдельной панели, то принципиально ничего не меняется.

    В том случае, если схема питания, которая разработана проектировщиком и утверждена, отличается от типовой и питание электроприёмников осуществляется каким-то другим способом до основного узла учёта, то порекомендуйте деятелям внимательно прочитать и осмыслить п. 8.12.12 СП 256:

    8.12.12 Если питание аварийного эвакуационного освещения и других систем безопасности осуществляется до основного узла учета электроэнергии, то необходимо для указанных нагрузок предусмотреть дополнительный узел учета.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    По какому новому постановлению?
    Так и не предоставили никаких постановлений. Значит их нет и этот энергетик из УК что то мутит. Ему видать вообще не выгодно что бы кроме общедомового счетчика какие то еще дополнительные счетчики были установлены (в АВР). Как понял Вас из этой темы http://elektroas.ru/forum/showthread...87%D0%B8%D0%BA поста № 45 недобросовестным УК это выгодно, они могут "под шумок" в расчетки много чего напихать: долги, потери и другое?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Так и не предоставили никаких постановлений
    Конечно, не представили. Нет никакого нового постановления. Есть раздел X об организации коммерческого учёта электроэнергии в постановлении №442. В постановлении нет указаний, что количество расчётных счётчиков ограничено одним прибором учёта. Это же глупость, которая свойственна только энергетикам из УК. Есть абсолютно разумные и обоснованные требования СП 256. Ни постановление, ни СП не отменены и действуют.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит их нет и этот энергетик из УК что то мутит
    Допуск прибора учёта в эксплуатацию осуществляет энергосбыт или ЭСО. В этой ситуации энергетик УК никто и звать его никак. У энергосбыта или ЭСО есть возражения по поводу количества приборов учёта?

    У энергетика есть чёткая позиция по поводу того, что счётчик в панели АВР нарушает требования по учёту электроэнергии? Этот счётчик снижает надёжность электроустановки? Схема разработана проектировщиком и утверждена в соответствии с существующими правилами и требованиями. УК здесь какую роль может играть? Никакую.

    Доступ проверяющих обеспечен ко всем приборам учёта. В чём проблема? Энергосбыт без труда привяжет к лицевому счёту дома любое количество расчётных приборов учёта. И здесь нет проблем. ЭСО увидит, что на вводах везде, где это необходимо установлены прибора учёта. Это не соответствует их интересам?

    Ни ЭСО, ни энергосбыт, ни, тем более, УК не вправе вмешиваться и изменять проектные решения. Интересы ЭСО и энергосбыта соблюдены в полном объёме и не существует никаких разумных причин, чтобы что-либо менять в данной ситуации.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Ему видать вообще не выгодно что бы кроме общедомового счетчика какие то еще дополнительные счетчики были установлены (в АВР).
    О своих опасениях и упущенной "выгоде" он может рассказать жене на кухне и приятелям в гараже. Это странная позиция, которая не подкреплена ничем существенным с точки зрения законодательства и НТД.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    недобросовестным УК это выгодно, они могут "под шумок" в расчетки много чего напихать: долги, потери и другое?
    За УК числится немало грехов. Кроме них кому-то интересны их делишки? Не получится собрать себе в карман деньги с людей? Ну и хорошо. Так что путей у них два: или пусть аргументируют свою точку зрения на основании законодательства и НТД или пусть идут заниматься своим непосредственным делом и не мешают остальным заниматься своим.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения