Для понимания можно использовать вот такие определения:
ГОСТ 30331.1-2013
20.109 электроустановка здания: Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики.
МКД вполне соответствует такому определению.
Если допустить, что термин "электроустановка квартиры" имеет право на существование, то его модно определить вот таким образом:
"Появилось новое понятие – «электроустановка квартиры», которое характеризует обособленную часть электроустановки многоквартирного жилого здания, размещенную в одной квартире. Электроустановка квартиры представляет собой совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в квартире. Обычно она функционирует независимо от электроустановок других квартир."
"Электроустановка квартиры состоит из нескольких частей – электрических цепей. До девяностых годов прошлого века электроустановка квартиры обычно была однофазной электроустановкой и включала в себя две конечные электрические цепи освещения и штепсельных розеток. В жилых зданиях, в которых были установлены электроплиты, – к двум указанным электрическим цепям добавляли третью конечную электрическую цепь электроплиты. Перечисленные электрические цепи подключались к этажному распределительному щитку."
"В настоящее время электроустановка квартиры может быть однофазной или трехфазной электроустановкой. Она состоит из большего числа конечных электрических цепей. Например, электроустановка двухкомнатной квартиры может включать в себя две конечные электрические цепи освещения, пять конечных электрических цепей штепсельных розеток, одну конечную электрическую цепь электроплиты, одну конечную электрическую цепь электрического водонагревателя, одну конечную электрическую цепь кондиционеров, одну конечную электрическую цепь электрического обогрева пола. Указанные конечные электрические цепи обычно подключают к установленному в квартире квартирному щитку, который, в свою очередь, подключен к этажному распределительному щитку посредством электропроводки распределительной электрической цепи."
Эти абзацы взяты отсюда: Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 2// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2012. – № 4. – 160 c.
В компетентности автора можете не сомневаться. В электротехнической отрасли человек более, чем известный.
Правильно. И вот здесь уместно сравнить диаметр жилы для сечения 2,5 кв. мм по ГОСТ и диаметр жилы того, что запихнули в стену.
Этот коэффициент не изменяется и не зависит от сечения, но применяется только для медных проводников в сети 220/380 В. Расчёт методом момента нагрузки является приблизительным, но хорош тем, что прост и даёт адекватный результат.
Тоже неплохо. Автомат отключит цепь при величине тока 25 х 1,45 = 36,2 А. Допустимый длительный ток для кабеля сечением 2,5 кв. мм по ГОСТ - 27 Ампер. Это больше, чем возможно, если учесть перегрузочную способность кабеля: 25 х 1,16 = 29 Ампер.
ГОСТ 31996-2013
10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.
Вывод очевиден. При этом необходимо помнить, что все эти токи посчитаны для кабеля проложенного по воздуху при температуре окружающей среды 20 градусов. Во всех остальных случаях в расчёт необходимо вводить понижающие поправки
Ток 25 Ампер потребляет нагрузка мощностью 5,5 кВт.