    Как рассчитать максимально допустимую нагрузку для кабеля?

    В случае прокладки шести медных кабелей сечением 1.5 мм2 в одной гофрированной пластиковой трубе, максимально допустимую нагрузку надо считать как для открыто проложенных или иначе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В случае прокладки шести медных кабелей сечением 1.5 мм2 в одной гофрированной пластиковой трубе
    Зачем такое количество кабеля затягиваете в одну трубу? Вот требования ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
    для глухих коробов 35 % сечения короба в свету;
    для коробов с открываемыми крышками 40 %.

    2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    максимально допустимую нагрузку надо считать как для открыто проложенных или иначе?
    Вам необходимо рассчитывать в соответствии с ПУЭ, таблица 1.3.4., как проложенных в трубе.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733

  4. #4
    elektrotim
    Гость
    В таком случае кабель ВВГ НГ LS сечением 3х1.5 мм.кв. (диаметр 10 мм) не допускается прокладывать в гофре диаметром 16мм? Заполнение трубы около 40%.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от elektrotim Посмотреть сообщение
    В таком случае кабель ВВГ НГ LS сечением 3х1.5 мм.кв. (диаметр 10 мм) не допускается прокладывать в гофре диаметром 16мм?
    Один кабель можете спокойно затягивать в гофрированную трубу, никаких запретов не будет, а вот несколько кабелей затягивать придётся в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 2.1.61.