В случае прокладки шести медных кабелей сечением 1.5 мм2 в одной гофрированной пластиковой трубе, максимально допустимую нагрузку надо считать как для открыто проложенных или иначе?
В случае прокладки шести медных кабелей сечением 1.5 мм2 в одной гофрированной пластиковой трубе, максимально допустимую нагрузку надо считать как для открыто проложенных или иначе?
Зачем такое количество кабеля затягиваете в одну трубу? Вот требования ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 35 % сечения короба в свету;
для коробов с открываемыми крышками 40 %.
2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.
Вам необходимо рассчитывать в соответствии с ПУЭ, таблица 1.3.4., как проложенных в трубе.
Вот в этой теме опубликована таблица 1.3.4. "Чем объяснить различие в допустимых величинах протекающего тока по кабелю?"
В таком случае кабель ВВГ НГ LS сечением 3х1.5 мм.кв. (диаметр 10 мм) не допускается прокладывать в гофре диаметром 16мм? Заполнение трубы около 40%.