Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Юристы подсказывают, что их надо согласовать с рецензентом.
Попробуйте эти же вопросы показать тем экспертам, которые вам давали официальные заключения.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
1. Аппараты защиты от токов перегрузки, предусмотренные проектом
Это общий вводный вопрос.

В соответствии с требованиями СП 256 п. 15.46 при проектировании цепей (групповых сетей) освещения следует применять кабель с сечением медной жилы не менее 1,5 кв. мм, розеточных цепей (групповых сетей) - не менее 2,5 кв. мм.

Длительный допустимый ток кабелей указанных сечений с медными токопроводящими жилами указан в ГОСТ 31996-2012, Таблица 19. Величина электрического сопротивления токопроводящей жилы класса гибкости 1 для данных сечений указана в ГОСТ 22483-2012, п. 6.1.2, Таблица 3. Очевидно, что допустимый длительный ток токопроводящих жил соответствующих сечений достижим только в том случае, если электрическое сопротивление ТПЖ не будет превышать значений, указанных в Таблице 3 ГОСТ 22483-2012.

В указанных документах приведены основополагающие исходные данные для электротехнических расчётов, которые предназначены для согласования характеристик кабеля и аппарата защиты, а также для правильного выбора аппарата защиты. Требования о защите электрической сети (групповых сетей, линий, электропроводки, конечных цепей) содержаться в ПУЭ п. 3.1.10, 3.1.11 и в ГОСТ-Р-50571-4-43-2012 п.433.1.

Алгоритм следующий:

1. В зависимости от назначения цепи выбирается сечение жилы кабеля: 1,5 кв. мм для цепей освещения, 2,5кв. мм для розеточных цепей. Из таблицы 19 ГОСТ 31996-2012 берутся значения допустимых длительных токов.

10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22

2. Определяется величина тока в аварийном режиме.

По ГОСТ 31996: 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.

3. Определятся условия прокладки кабеля: открыто, скрыто. Определяются условия окружающей среды. В соответствии с этими условиями выбираются понижающий температурный коэффициент (ПУЭ, Таблица 1.3.3). Производится расчёт допустимого тока с учётом этой поправки.

4. Выбирается номинал автоматического выключателя. Рассчитывается величина тока, при котором сработает автомат (Ib x 1,45).

5. Определяется, как прокладывается кабель: одиночно или в пучке (совместно с другими кабелями). Выбирается понижающая поправка, которая зависит от количества совместно проложенных кабелей (ПУЭ, таб. 1.3.12).

6. Сравнивается ток, который получен в п. 4 и ток, который получен в п. 5. Если ток из п. 5 ниже, чем ток из п. 4, то автомат с выбранным номиналом устанавливать на эту цепь нельзя.

7. Рассчитывается ожидаемый ток короткого замыкания. Полученное значение сравнивают с интервалом значений токов (характеристика автомата B, C, D), при которых электромагнитный расцепитель отключит цепь.


Если все условия выполняются, значит, автоматический выключатель с соответствующим номинальным током и характеристикой срабатывания подобран правильно

Вопросы: Какова величина допустимого длительного тока у кабелей с ТПЖ, сечение которых было измеряно и указано в вводной части? Возможно ли рассчитать необходимые значения токов, если допустимый длительный ток кабеля неизвестен? Обеспечивается ли защита цепей автоматами, которые предусмотрены проектом при условии, что характеристики проложенного кабеля неизвестны?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Соответствует ли проложенный застройщиком кабель требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности
А при чём здесь юрист? Ничего юридического в вопросе нет. Кабели должны быть в изоляции не поддерживающей горение ("нг"). Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012. Соответствие подтверждается сертификатом, при условии, что сертификат подлинный

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
3. Может ли кабель с заниженным сечением жил, проложенный застройщиком, выдерживать длительный ток той же величины, что и кабель, предусмотренный проектом?
В проекте был предусмотрен кабель, соответствующий ГОСТ. Однако, есть обращение застройщика к проектировщику с запросом о замене кабеля, изготовленного по ТУ. Запрос был удовлетворён.

Вопросы правильные.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
4. Окажут ли влияние отклонения характеристик кабеля от требований ГОСТ на установленный срок службы? Возможно ли ускоренное старение изоляции кабеля, незаметный разрыв провода внутри стены, преждевременный выход из строя?
Возможно ли ускоренное старение изоляции кабеля, незаметный разрыв провода внутри стены, преждевременный выход из строя?

Этот вопрос нужно сформулировать так: возможен ли недопустимый нагрев жил кабеля с заниженным сечением при протекании расчётного тока? Ускоряет ли регулярный недопустимый нагрев жил кабеля старение изоляции?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
. Влияет ли проложенный кабель с заниженным сечением жил на повышение расхода электроэнергии в квартире, вызванного сверхнормативным нагревом проводов, имеющих завышенное сопротивление?
Возрастают потери электроэнергии. Правильно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Измерение производится микрометром?
Измерение толщины изоляции, оболочки или защитного шланга необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 12177-79 при помощи лупы среднего увеличения (цена деления 0,01 мм) или микроскопа марки МПБ-2 (цена деления 0,05 мм) или аналогичными, имеющими такие же метрологические характеристики и погрешность измерения занесенными в Госреестр СИ.

Процедура несложная. По стоимости ничего сказать не могу. Надо выяснять там, где способны это сделать.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Стоит ли этот вопрос ставить, если нам вроде как и завышенного сопротивления хватает для признания кабеля негодным?
Стоит. Толщина изоляции такая же основополагающая величина, как и сопротивление. При заниженной толщине изоляции и ускоренном старении изоляции возможен пробой изоляции. Последствия - короткое замыкание и замена кабеля,поскольку заранее невозможно предсказать в каком месте это произойдёт. Не стоит забывать и о том, что в сети возможны перенапряжения (уровень напряжения кратковременно мжет существенно превысить номинальное значение). Это тоже одна из причин пробоев изоляции.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Правы ли в своих заключениях Главное управление МЧС и Служба государственного жилищного и строительного надзора?
Конечно, правы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Могли ли повлиять на снижение сечения токопроводящих жил кабеля, проложенного застройщиком, следующие изменения, внесенные истцом:
Да. У них были интересные аргументы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Вопросы экспертам, производившим экспертизу:
Добавьте ещё и такие вопросы:

Экспертами признано, что кабель не соответствует требованиям ГОСТ. Это отражено в отчёте. Что помешало экспертам сделать соответствующие выводы? Известно ли экспертам, что чем меньше сечение токопроводящей жилы, тем выше её сопротивление? Известно ли экспертам, что чем выше сопротивление токопроводящей жилы, тем меньший ток она способна проводить? Какую величину, по мнению экспертов, имеет допустимый длительный ток кабеля с измеренными ими же сечениями ТПЖ?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
4. По какой причине экспертами не даны ответы на все поставленные судом вопросы
Подпункт б) невозможно выполнить в квартире. Для этого надо проводить испытания на образце кабеля в соответствующих лабораторных условиях. Подпункт в) требует наличия специального оборудования, которого у них, скорее всего, нет.