baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 86 из 96 ПерваяПервая ... 36 76 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #851
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Для владельца сети 10кВ потери рассчитываются аналитическим путем?
    Не совсем. Расчёт ведётся по утверждённой методике, но на основании фактических данных. В каком-то из документов у вас был представлен такой расчёт, точнее его результаты.

    Потери электроэнергии можно определить вот по такой исходной формуле:

    ΔWн = Кк х Pср х T х Кф^2 , кВт час

    Кк - коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки;
    Кф^2 - квадрат коэффициента формы графика;
    Т - число часов эксплуатации линии за рассчитываемый период, ч;
    Pср - потери мощности в воздушной (кабельной) линии при средних нагрузках за рассчитываемый период, кВт.

    Потери мощности тоже посчитать несложно, они будут равны вот этому:

    Pср = 3 х Iср^2 х R х 10^-3 , кВт

    Iср - среднее значение токовой нагрузки за рассчитываемый период, А
    R - активное сопротивление ВЛ, Ом.

    Вот эти величины известны сетевой организации:

    Wа – значение активной составляющей потребляемой электроэнергии за рассчитываемый период, кВт.ч
    Uср - среднее напряжение линии за рассчитываемый период, кВ
    cos φ – коэффициент мощности.

    Соответственно, можно рассчитать Iср:

    Iср = Wа / (√3 х Uср х T х cos φ)

    Активное сопротивление линии считается вот так:

    R = R0 х L, где

    R0 - удельное активное сопротивление (можно взять данные производителя или по ГОСТ) при температуре +20.
    L - длина линии.

    Всё готово. Теперь принимая Кк, Кф^2 и cos φ равными 1 (для простоты, но всё почти так и есть) и после некоторых алгебраических преобразований получим искомое - нагрузочные потери в регулируемом периоде:

    WН = (Wа^2/Uср^2) х (Ro x L/T) x 10^-3 кВт час.

    В формуле учтена только активная составляющая электроэнергии, поскольку потребители только её и оплачивают.

    Примерно так же рассчитывали потери и для ДНТ. Если правильно помню, то вам предоставили данные не только по нагрузочным потерям, но и по технологическим. Они рассчитываются иначе, длина ВЛ 10 кВ незначительна и величина технологических потерь крайне невелика. При этом, технологические потери можно рассчитать один раз, поскольку их величина практически не изменяется.

    Расчёт потерь электроэнергии из-за погрешности прибора учёта и трансформаторов тока не ведут, поскольку прибор учёта на линии 10 кВ не установлен.

    Аналогичным образом можно рассчитать потери в сети 0,4 кВ. Он будет сложнее, поскольку нагрузочные потери будут состоять из суммы вот таких величин:

    1. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах (потери холостого хода и нагрузочные).
    2. Потери электроэнергии в трансформаторах тока.
    3. Потери электроэнергии в приборах учёта (установлены в КТП).
    4. Потери электроэнергии в ВЛ. У вас две КТП. От каждой из них получает питание, допустим, три улицы. Имеем три отходящих линии (ветви) из одного узла (КТП). Если все три линии выполнены проводом одной марки с одинаковым сечением, то можно работать с суммой длин каждой из ветвей. Если проложены не однотипные провода, то придётся всё делить на участки и для каждого из них рассчитывать активное сопротивление. И т.д. и т.п.

    Здесь не учтены потери электроэнергии в ответвлениях к вводам и в приборах учёта потребителей. Можно принять вот такие значения потерь электроэнергии в приборах учёта:

    Электронный однофазный - 21,9 кВт час в год
    Электронный трёхфазный - 73,6 кВт час в год

    Берите эти значения и умножайте на количество приборов учёта, которые установлены в ДНТ. Потери в ответвлениях ничтожны и я бы ими, в данном случае, с лёгкостью пренебрёг.

    Теперь, если ко всем этим потерям добавить чехарду с платежами, то вы получите фактические потери в сети 0,4 кВ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Зачем тогда подключения вели на 0,4 кВ?
    Думали, что аренда сети будет длительной. Возможно, хотели её у вас потом забрать, поэтому обращались с ВЛ как с собственной. Выдали же они акты о технологическом присоединении в целях, как они указали, наведения порядка в вопросах учёта. Порядок отменный, надо сказать, третий год разбираетесь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Председатель полагает, что актив-энерго составило два договора. Для нас и для Иркутскэнерго.
    Странно всё это. Это же прямое нарушение целой кучи норм законодательства.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И они ее не оспаривают.
    Удивительно. Со стороны Актив Энерго два разных договора подписал один человек, а со стороны ДНТ два разных договора подписали два разных человека. А старый председатель не знает, кто бы это мог быть? Что он думает по поводу экспертизы?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Председатель говорит, все причастные звонили и интересовались, что именно будет ДНТ затрагивать в репортаже.
    Ну, так пусть скажет, что про весь бардак и поведаете.

  2. #852
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не совсем. Расчёт ведётся по утверждённой методике, но на основании фактических данных.
    Расчеты для подготовленных пользователей, скажем так.
    Правильным в нашей ситуации было бы рассчитать потери в нашей сети 10кВ и предъявлять их ДНТ, а потери в ничейной сети 0,4кВ должна платить сетевая?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Странно всё это. Это же прямое нарушение целой кучи норм законодательства.
    Это гипотеза. Как было на самом деле, неизвестно.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А старый председатель не знает, кто бы это мог быть? Что он думает по поводу экспертизы?
    Я с ним давно не общался. Новый председатель уверен, что поддельная подпись в договоре, который был у Актив-Энерго.

    Меня по экспертизе смущает, что сравнивали подпись в договоре не с фактической подписью председателя, а с образцами его подписей в каких-то справках. Может, именно справки подписывал другой человек? И делается ли такая экспертиза, если человек сам заявляет, что это его подпись, и от нее не отказывается?

  3. #853
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Подумалось тут... А мы можем потребовать признать заключенный договор энергоснабжения ДНТ недействительным по той причине, что он был заключен с нарушениями - без предъявления документов о собственности на линии?

  4. #854
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    потери в ничейной сети 0,4кВ должна платить сетевая?
    Да, в том случае, если есть официальное подтверждение, что эта ВЛ не имеет владельца.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сравнивали подпись в договоре не с фактической подписью председателя, а с образцами его подписей в каких-то справках
    Видимо, брали образцы подписи в тех документах, которые он подписывал и, которые были в распоряжении сетевой организации.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    делается ли такая экспертиза, если человек сам заявляет, что это его подпись, и от нее не отказывается?
    На проведении экспертизы может ходатайствовать перед судом любая из сторон. Любая из сторон может усомниться в результатах проведённой экспертизы и провести свою. Как-то так. Думаю, в таких вопросах должны юристы разбираться.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А мы можем потребовать признать заключенный договор энергоснабжения ДНТ недействительным по той причине, что он был заключен с нарушениями - без предъявления документов о собственности на линии?
    Сложно сказать. Возможно, можете, но такая позиция не очень убедительна, мне кажется. Электроэнергию-то вы получали в рамках этого договора, значит, были согласны с его положениями. Нужно знать дату заключения договора. По дате посмотреть ту версию НПА, которые действовали на тот момент по вопросам технологического присоединения и электроснабжения. Тогда станут понятны требования, которые предъявлялись заявителю для заключения такого договора.

  5. #855
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Приезжало к нам телевидение. Мы им все рассказали, показали необходимые документы. Но, видимо, этот канал от местной власти зависит. Преподнесли все так, что глава администрации якобы вообще была не в курсе проблемы. А в бедах наших чуть не самих нас виновными сделали.
    https://www.youtube.com/watch?v=xyii8HFSyTk

    Председатель встретился с главой администрации. Та, видимо, не очень понимает структуру наших сетей. Да, частников она забирает. Про предписание из прокуратуры касаемо сетей на территории ДНТ ничего не знает. Пошлем запрос в прокуратуру, пусть покажут копию этого предписания и как его в администрацию направляли... Забирает она и обе трансформаторные подстанции. А вот сети 0,4 на территории ДНТ не забирает - мол, сами их оформляйте.
    Кстати, нижний трансформатор после аварии запустили, но он нуждается в ремонте, люди сейчас спешно деньги собирают (частники скидываться не торопятся).
    Удивительно все происходит. Мы тут бьемся, а они хорошо устроились. В силу территориального расположения они подключены к нашим трансформаторам отдельными ветками, самыми первыми. В итоге мы сейчас свой трансформатор для них починим, и глава их под свое крыло заберет. (Хотя как заберет - они так и будут к этому трансформатору подключены на тех же выгодных условиях). И никаких усилий с их стороны. Все за них решается.

  6. #856
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Забирает она и обе трансформаторные подстанции. А вот сети 0,4 на территории ДНТ не забирает
    Она же хотела забрать сети, а трансформаторы оставить вам. Концепция поменялась?

  7. #857
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Она же хотела забрать сети, а трансформаторы оставить вам. Концепция поменялась?
    Она молодая женщина, недавно вступившая в должность. Есть мнение, что у нее нет понятия о том, как надо сделать правильно.
    Председатель пока на нее не давит, и по-моему, зря. Я подготовил запрос в прокуратуру, чтобы те выдали копию предписания в адрес администрации касаемо наших линий, председатель пока решил его не отправлять. Опасается, чтоб вообще не прокинули.

    Подвижки в судейских делах. В последнем определении суда ДНТ и сетевая поменялись местами. Теперь ДНТ выступает как третье лицо, а Актив-энерго - в качестве ответчика. Правда, заседание опять перенесли. Но с нетерпением ждем.

  8. #858
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что у нее нет понятия о том, как надо сделать правильно.
    Это её проблемы. Вокруг неё, думаю, целая толпа деятелей, которые вполне в курсе дела.

  9. #859
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    По словам председателя, администрация все же решила поиграться. Сети частников оформляют, а наши нет. Ни сети, ни трансформаторы... Получается, коллективное обращение к губернатору оказалось не эффективным.

    Получил ответ из службы по тарифам. Как-то не понятно написано для простого обывателя. Если сети бесхозные - мы не должны были платить за обслуживание? Для нас другой тариф должен был быть?

    output(1).pdf

  10. #860
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сети частников оформляют, а наши нет.
    Чем мотивируют отказ?

    Напишите губернатору ещё одно заявление с требованием детально разъяснить почему местные органы самоуправления не следуют действующему законодательству. В ответе от службы по тарифам, кстати, всё грамотно расписано.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если сети бесхозные - мы не должны были платить за обслуживание?
    Вы про последний абзац?

    "Учитывая вышеизложенное, в случае если электрические сети, посредством которых осуществляется поставка электрической энергии ДНТ «Защитник», являются бесхозяйными и не переданы в установленном порядке территориальной сетевой организации, расходы на их содержание не учитываются в составе тарифов на услуги по передаче электрической энергии и не оплачиваются потребителями электрической энергии."

    Конструкция такая: "в случае если электрические сети ... являются бесхозяйными..." Официально признан факт, что сеть на территории ДНТ никому не принадлежит? Документально этот факт зафиксирован?

    Далее: "и не переданы в установленном порядке территориальной сетевой организации..." Т.е. сеть признана бесхозяйной, но не передана ТСО по каким-то причинам.

    И только в этом случае расходы на содержание не должны учитываться при расчётах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения