Здесь вы имеете в виду, что маркировка кабеля не осматривалась?
СП 256
15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться
кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии стребованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной
безопасности.
Сообщение от Generator78
2.
Согласно таблице 15.3 (п. 15.46) СП 256 сечение медных ТПЖ для групповых линий освещения должно быть не менее 1,5 кв. мм, для групповых розеточных линий - не менее 2,5 кв. мм.
Сообщение от Generator78
3
Нормально.
Сообщение от Generator78
4
Соответствует ли использованный застройщиком кабель требованиям указанных технических регламентов? Иными словами, проводились ли ему вышеперечисленные испытания? Может ли эксперт подтвердить, что все указанные параметры находятся в допустимых пределах?
Вам покажут сертификаты.
Сообщение от Generator78
6
"Может ли кабель с завышенным на такую величину значением сопротивления выдерживать длительный ток той же величины, что и кабель, предусмотренный проектом?" Неправильно формулировали. Здесь лучше написать вот так:
Способна ли ТПЖ с величиной сопротивления на 66-70 процентов превышающей нормативное значение длительно пропускать ток равный по величине номинальному току автоматического выключателя?
Сообщение от Generator78
7.
Нормально.
Сообщение от Generator78
8.
Нормально.
Сообщение от Generator78
9.
Здесь надо понимать, что допустимые длительные токи указанных сечений ТПЖ соответствуют условиям одиночной прокладке в условиях открытого монтажа. Во всех остальных случаях следует вводить поправки для расчётов допустимого длительного тока для ТПЖ каждого сечения.
Сообщение от Generator78
10.
Нормально.
Сообщение от Generator78
11.
Нормально.
Сообщение от Generator78
12.
Нормально. И, главное, какое это имеет отношение к рассматриваемым проблемам? Как счётчик или замена одного счётчика на другой может повлиять на сечение ТПЖ?
Сообщение от Generator78
13.
Не понял, у вас установлен щит на 24 модуля, а эксперт насчитал 36?
Сообщение от Generator78
14.
Как влияет замена автоматических выключателей на сопротивление ТПЖ? Что эксперт имел в виду?
Сообщение от Generator78
15.
Правильно. Вы в один вопрос свели несколько предыдущих.
Сообщение от Generator78
16.
Всё верно.
Сообщение от Generator78
Вопросы экспертам
Здесь можно добавить и вопрос об удостоверении и о допуске к работам по измерениям электрических параметров в электроустановках.