    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    прямо сейчас нашел в подъезде торчащий кусок кабеля с маркировкой. ВВГ-ПНГ(А)LS 3*1.5ок (N, RE)-0.66 2016г.
    Пропустил ваше сообщение.

    Маркировка на кабеле в общем виде должна выглядеть вот так:

    Наименование производителя ВВГнг(А)-LS 5x4ок (N,PE)-0,66 ТУ ХХ-ХХХ-ХХХХ-ХХ ГОСТ 31996-2012 (ОТУ) 201Х Сделано в России

    Маркировка в виде надписи, нанесенной на поверхность изоляции (для проводов и шнуров без оболочки), наружной оболочки или защитного шланга кабельного изделия может быть выполнена печатным способом или тиснением. Нанесение маркировки вдавливанием на поверхность изоляции не допускается.

    Маркировка на наружной оболочке должны быть на всех кабельных изделиях за исключением кабельно-проводниковой продукции, на которую технически невозможно нанести маркировку:

    - кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией;
    - провода мелких сечений;
    - эмалированные провода, обмоточные и т.п.

    В этот список кабели типа ВВГ не входят.

    Соответственно, если маркировка на кабеле имеет "сокращённый" вид, то это один из признаков контрафактной продукции.

  2. #322
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Шлейфом - это как?
    Вот так делать нельзя:



    Это "электрики" свою паству в интернете обучают.

    Защитные проводники подключены неправильно. Цепи защитных проводников должны быть непрерывны. Если подключить защитные проводники способом, который указан на картинках, то при ослаблении зажима защитного проводника (или обрыве защитного проводника) как минимум одна, а как максимум все розетки утратят связь с защитной шиной в щите.

    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    Вот здесь показано правильное подключение защитных проводников:


  3. #323
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Защитные проводники подключены неправильно. Цепи защитных проводников должны быть непрерывны. Если подключить защитные проводники способом, который указан на картинках, то при ослаблении зажима защитного проводника (или обрыве защитного проводника) как минимум одна, а как максимум все розетки утратят связь с защитной шиной в щите.
    Да, это понятно.
    А если розетка сдвоенная или строенная? Не вести же к ней рядом с ВВГ 3*2,5 еще один-два защитных проводника от щитка?

    Пришел ответ из МТУ.
    Признали, что ошибочно вместо юридического адреса в свидетельстве указали фактический. Тогда остается вопрос, зачем выдавали это свидетельство чужой лаборатории? Возможно, в Иркутске в выдаче свидетельства было по какой-то причине отказано, а в МТУ закрыли на это глаза и выдали?

    output.pdf
    Может, сделать запрос в вышестоящую организацию?

  4. #324
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А если розетка сдвоенная или строенная?
    В таких блоках розеток одна группа контактов для всех гнёзд. Посмотрите, например, вот здесь.

    Это инструкция на розетки Legrand. На второй странице показана сдвоенная розетка для скрытого монтажа.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Возможно, в Иркутске в выдаче свидетельства было по какой-то причине отказано, а в МТУ закрыли на это глаза и выдали?
    Сложно сказать, что там было.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, сделать запрос в вышестоящую организацию?
    А смысл? В ответе указано, что все измерения, которые делались в период действия свидетельства следует считать действительными.

  5. #325
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Согласно таблице 15.3 (п. 15.46) СП 256 сечение медных ТПЖ для групповых линий освещения должно быть не менее 1,5 кв. мм, для групповых розеточных линий - не менее 2,5 кв. мм.
    В моем экземпляре документа данного пункта нет. Нашел его в более свежей версии, на платном сайте. Я так понял, эта таблица была введена позднее. Наверное, на момент проектирования этой таблицы еще не было.
    Последний раз редактировалось Generator78; 06.12.2022 в 18:26.

  6. #326
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В таких блоках розеток одна группа контактов для всех гнёзд.
    Да, встречал и такие. Но сейчас продается много модульных розеток - там заземляющие контакты у всех модулей индивидуальные.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А смысл? В ответе указано, что все измерения, которые делались в период действия свидетельства следует считать действительными.
    Ну, а как они должны были ответить, если сами слегка вляпались? Положено выдавать свидетельства по юридическому адресу - выдавайте.

  7. #327
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    о сейчас продается много модульных розеток
    Обычно под модульными розетками понимают розетки, которые монтируют в кабельный канал.

    Вот, например, розетка на 4 модуля для монтажа в кабельный канал DLP. Зажимы для подключения проводников для удобства монтажа расположены и справа и слева. Всего три, которые являются общими для двух гнёзд.

    Или вы какие-то другие розетки имели в виду?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    а как они должны были ответить, если сами слегка вляпались?
    Конечно, ничего другого.

  8. #328
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вот, например, розетка на 4 модуля для монтажа в кабельный канал DLP
    Изображение забыл вставить.


  9. #329
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Или вы какие-то другие розетки имели в виду?
    Да, в моем понимании модульные - это немного другие. Вот, например - фирмы Шнейдер. Отдельно продается рамка, в которую можно вставлять разные модули - и розетки, и выключатели, и антенные гнезда.

    Doc1.pdf

    Сейчас снова встает вопрос, чем руководствоваться при определении срока гарантии.
    Согласно ФЗ-214, гарантия на инженерное оборудование должна быть не менее 3 лет. Согласно договора долевого участия, гарантия на инженерное оборудование составляет 3 года. Согласно ГОСТ31996, гарантия на кабель - 5 лет. Согласно Закона о защите прав потребителей, если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар. Но застройщик упрямо твердит, что ЗоЗПП в данной ситуации неприменим.
    Какой документ важнее - ГОСТ или ДДУ?

  10. #330
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Да, в моем понимании модульные - это немного другие
    Это точно такие же розетки, которые показаны не первых двух картинках. Просто есть розетки одиночного исполнения, есть блочного. Во всех случаях к защитному контакту розетки должен прокладываться отдельный проводник.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Какой документ важнее - ГОСТ или ДДУ?
    Договор ДДУ, конечно. Вы же на основании этого договора приобретаете товар - квартиру. Другое дело, есть ли в договоре что-то отражающее положения статьи 7 из 214-ФЗ. Там указано:

    1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

    Электропроводка квартиры является неотъемлемой частью квартиры, следовательно, должна соответствовать действующим требованиям.

    5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

    Здесь указан гарантийный срок - не менее 3 лет. Вот в договоре и указан этот срок. Зачем застройщику его увеличивать?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Согласно ГОСТ31996, гарантия на кабель - 5 лет.
    Это не гарантия как таковая, а гарантийный срок эксплуатации. Этот срок исчисляется с момента ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее чем через 6 месяцев с даты его изготовления.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения