    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Во всех случаях к защитному контакту розетки должен прокладываться отдельный проводник.
    Так а где его взять то? Я в таких случаях от защитного контакта одного модуля к защитному контакту другого модуля проводник кидаю.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Другое дело, есть ли в договоре что-то отражающее положения статьи 7 из 214-ФЗ.
    Ну да, эти пункты в договоре есть.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Договор ДДУ, конечно.
    Ну вот юрист знакомый так же подсказал. Опять-таки: объект должен соответствовать требованиям технических регламентов. ТР ТС предусматривает соответствие кабеля ГОСТ31996. А в ГОСТ уже оговаривается гарантийный срок эксплуатации. То есть, срок должен ГОСТу соответствовать?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот срок исчисляется с момента ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее чем через 6 месяцев с даты его изготовления.
    А как определить дату изготовления? На кабеле только год указан. И ГОСТом только нанесение года предусмотрено, а не даты выпуска.

    Супруге дали ответ из Ростехнадзора. У нас разные фамилии, поэтому надеялся получить ответ, никак не связанный с предыдущими их неадекватными ответами, данными в мой адрес. Вопрос был такой: есть необходимость произвести замеры сечения и сопротивления токопроводящих жил кабеля в квартире многоквартирного жилого дома. Прошу разъяснить, какие предъявляются требования к электротехнической лаборатории, которая может производить указанные измерения. Помимо того, что лаборатория должна быть зарегистрирована Ростехнадзором и иметь соответствующее свидетельство, должна ли она иметь какие-либо дополнительные разрешения на проведение указанных работ?

    Как мне кажется, вопрос абсолютно понятен, и ответ на него так же должен был быть кратким и однозначным. Читая ответ, у меня возникли сомнения - они на заданный вопрос отвечали?

    output.pdf

  2. #332
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В моем экземпляре документа данного пункта нет. Нашел его в более свежей версии, на платном сайте. Я так понял, эта таблица была введена позднее. Наверное, на момент проектирования этой таблицы еще не было.
    Извиняюсь, еще раз спрошу. На этот пункт тогда не опираюсь?

  3. #333
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На этот пункт тогда не опираюсь?
    Этот пункт впервые был внесён в СП 256 Изменением №2 к СП 256 (2017 год), в 2019 году появились Изменения №3, где этот пункт выглядит точно так, как вы прочитали.

    Можно и не ссылаться, конечно, на этот пункт, но привести его в качестве доказательства своей правоты можно. Во-первых, не случайно указаны именно такие сечения. Во-вторых, расчёт токов легко покажет, что сечение 1,5 кв. мм при перегрузке не защитит автоматический выключатель с номинальным током 16 Ампер и, тем более, автоматическими выключателями с ещё большими номинальными токами.

  4. #334
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А как определить дату изготовления? На кабеле только год указан. И ГОСТом только нанесение года предусмотрено, а не даты выпуска.
    Сегодня рассмотрел аналогичный правильный кабель. Есть и производитель, и ГОСТ, и ТУ, и месяц выпуска...

    Допросить эксперта пока не удалось. Общественная организация, в которую я обратился, чтобы войти в дело, подала апелляционную жалобу. Рассмотреть ее должна судья первой инстанции. Дело возвращают в районный суд. Там, скорей всего, откажут и вернут в областной. Руководитель общественной организации говорит, что этим мы выиграем время, чтобы получше подготовиться.
    По вопросам - он не сторонник задавать их так много. Говорит, эксперт может упереться и с честным видом говорить, что кабель идеальный и недостатков не имеет. Тогда, мол, ничего не сделаешь... В его списке всего 5 вопросов. В принципе, один тоже дельный. Как эксперт определил марку провода? И почему в заключении он пишет, что электрическая сеть выполнена кабелем 3*1.5 и 3*2.5, хотя им же установлено, что сечение совсем другое. Я тут увидел вот такой момент: а почему действительно эксперт решил, что розеточные линии выполнены кабелем 3*2,5? Ведь измеренное сечение составляет 1.41 кв.мм. Это намного ближе к кабелю 3*1,5.
    По Стройнадзору руководитель такого мнения: каждый их ответ можно оспаривать в суде. Зачитал мне обязанности Стройнадзора - наверное, из ЖК. И по смыслу там получается, что все же должен был Стройнадзор контролировать используемые материалы... Жаль, говорит, что ни у тебя, ни у меня нет столько времени, чтобы этим заниматься.
    Гарантий, конечно, никаких не дает. Но понимает, что эксплуатировать несертифицированный кабель - это все равно что пить несертифицированный алкоголь. Не понятно, когда отравишься... Тоже удивляется, как судья не в ту сторону все развернула...

  5. #335
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сегодня рассмотрел аналогичный правильный кабель. Есть и производитель, и ГОСТ, и ТУ, и месяц выпуска...
    Всё верно, так и должно быть.

    Что должен был сделать добросовестный застройщик или подрядчик при закупке КПП?

    При закупках крупных оптовых партий проводов и кабелей, что характерно при строительстве поставщик обязан предоставить ещё целый ряд документов на свою продукцию. Кабели и провода могут поставляться в двух вариантах: на барабанах и в бухтах. Каждый барабан имеет бирку с полной информацией о кабеле, каждая бухта имеет бирку с полной информацией о кабеле.

    Маркировка изделий на бирке (ярлыке) должна содержать следующие основные маркировочные данные:

    - условное обозначение кабельного изделия (кабель, провод, муфта концевая, или др., марка, символы конструктивного исполнения, номинальное напряжение и т.п.);
    - обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлено изделие;

    Если изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта вида общих технических условий (ОТУ), то кроме обозначения технических условий должно быть указано обозначение стандарта вида ОТУ;

    - наименование и/или товарный знак изготовителя;
    - наименование страны-изготовителя;
    - длина кабельного изделия в метрах (для изделий, поставляемых по длине);
    - масса кабельного изделия в килограммах (для изделий, поставляемых по массе);
    - число кабельных изделий (при намотке на один барабан 2 или 3 отрезков);
    - дата изготовления (месяц, год);
    - клеймо ОТК или идентификационный знак контролера ОТК.

    Эксплуатационные документы могут предоставляться в виде Инструкции или Правил эксплуатации, Паспортов качества, Технических характеристик, выписок из технических условий и т.д.
    Эксплуатационные документы на КПП, согласно ТР ТС 004/2011, должны содержать:

    - обозначение марки кабельного изделия;
    - его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность;
    - наименование и (или) товарный знак изготовителя;
    - наименование страны, где изготовлена КПП;
    - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза для продукции, прошедшей подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 004/2011;
    - информацию о назначении КПП;
    - характеристики и параметры;
    - правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
    - правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним);
    - информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;
    - наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
    - месяц и год изготовления кабельного изделия.

    Несоответствие информации на бирках и оболочке кабелей/проводов, частичное или полное отсутствие маркировочной информации, отсутствие эксплуатационных документов к поставляемой продукции является безусловным основанием для отказа в приёмке поставленной продукции. Такая продукция должна быть возвращена производителю (поставщику).

    Не сомневаюсь ни секунды, что никаких подобных проверок ни застройщик, ни подрядчик не делали, а документы на КПП не предоставлялись. У застройщика были иные цели при закупке кабеля, у подрядчика тоже (вообще наплевать - что дали, то и пустили в монтаж), а поставщик и производитель были неспособны предоставить такие документы в силу того, что продукция откровенно контрафактная.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    эксперт может упереться и с честным видом говорить, что кабель идеальный и недостатков не имеет. Тогда, мол, ничего не сделаешь...
    В принципе может, но он будет говорить это в суде. Логично будет, если он аргументирует свои утверждения.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как эксперт определил марку провода?
    На маркировке написано. А замеры он делал во сне и ничего не помнит.

    По идее, все вопросы, которые вы формулировали можно разбить на группы и переформулировать их так, чтобы в ответе прозвучали все интересующие вас разъяснения. Возможно, так действительно будет лучше.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По Стройнадзору руководитель такого мнения: каждый их ответ можно оспаривать в суде.
    Само собой.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    по смыслу там получается, что все же должен был Стройнадзор контролировать используемые материалы...
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Жаль, говорит, что ни у тебя, ни у меня нет столько времени, чтобы этим заниматься.
    Жаль, братан, что ни у тебя времени лечиться нет, ни у меня тебя лечить. Подслушано в скорой помощи.

    У вас нет и не может быть ни времени, ни возможности, ни обязанности осуществлять строительный контроль. У Стройнадзора - это прямая обязанность и вздохи об отсутствии времени, нужного персонала и чего угодно ещё - разговор в пользу бедных. Чем же он так занят, если не успевает исполнять свои обязанности?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но понимает, что эксплуатировать несертифицированный кабель - это все равно что пить несертифицированный алкоголь.
    Ну, хоть это понимает. Собственно говоря, от него это и требуется - подтверждение, что контрафактным кабелем выполнять электропроводку запрещено.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тоже удивляется, как судья не в ту сторону все развернула...
    Пусть в суд приходит и послушает, что представитель застройщика будет лопотать. Может быть по другому работать с такими научится.

  6. #336
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Несоответствие информации на бирках и оболочке кабелей/проводов, частичное или полное отсутствие маркировочной информации, отсутствие эксплуатационных документов к поставляемой продукции является безусловным основанием для отказа в приёмке поставленной продукции. Такая продукция должна быть возвращена производителю (поставщику).
    Эти все действия, конечно, логичны. А в каком документе они прописаны?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На маркировке написано.
    Так он маркировку не видел. Сейчас в квартире ее нигде не видно. Я ее видел на куске кабеля, который я изъял, когда убирал ненужный выключатель.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У вас нет и не может быть ни времени, ни возможности, ни обязанности осуществлять строительный контроль.
    В принципе, сейчас объявлена какая-то пауза... Далее Новый год. Не хочется сидеть без дела и чего-то ждать. Какое-то время сейчас как раз есть. Надо подумать, как его использовать. Думаю обжаловать в Жилнадзор акт, который УК состряпала, когда якобы проводку в подъезде осматривала и ничего не нашла. Можно потрепать прокуратуру. Налицо явное нарушение закона, а им все равно. Можно и Стройнадзор попугать. Не знаю, с чего и начать)


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пусть в суд приходит и послушает, что представитель застройщика будет лопотать. Может быть по другому работать с такими научится.
    Беда в том, что суд его не допускает пока... С застройщиками он работать умеет. Убедился на собственном опыте. Я писал ему заявление с просьбой выявить строительные недостатки в квартире. Он махом написал претензию застройщику, подал в суд, и вот уже в декабре в моей квартире снова работают эксперты... Нашли много недостатков, в том числе существенных: пустые швы в кладке наружных стен, отсутствие арматуры, недостаточная толщина стяжки, отсутствие деформационной ленты, шумоизоляции, окна с нарушением пропорций, недостаточное ограждение на лоджии, межквартирные стены не из полнотелого кирпича, а из пустотелых блоков, толщина менее проектной, облицовочный кирпич не связан с основной стеной. Решение пока не вынесено, но судя по тому, что застройщик изначально готов был идти на мировое по этому иску, нарушения действительно существенные.

  7. #337
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А в каком документе они прописаны?
    ГОСТ 31996-2012 5.2.7 Маркировка, 5.2.8 Упаковка
    ТР ТС 004/2011 Статья 5 Требования к маркировке и эксплуатационным документам

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так он маркировку не видел
    Значит, вычитал в проекте, если он его видел. В противном случае он не может ничего утверждать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В принципе, сейчас объявлена какая-то пауза...
    Есть время подготовить запросы, которые сочтёте нужными. Если оправите их до Нового года, то ответ получите не раньше конца января в любом случае.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нашли много недостатков, в том числе существенных
    Т.е. строили как попало, экономили на всём, а кабели у них соответствуют всем требованиям. Сказочники.

  8. #338
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Значит, вычитал в проекте, если он его видел. В противном случае он не может ничего утверждать.
    Ну так в проекте то все красиво...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть время подготовить запросы, которые сочтёте нужными.
    Есть мысль заставить Стройнадзор признать, что заключение о соответствии объекта требованиям техрегламентов выдано незаконно. Не знаю, позволяют ли сроки в суд обратиться. А так... Думаю, прокуратура спустит все это... Может, над областным Стройнадзором есть кто-то повыше?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Т.е. строили как попало, экономили на всём, а кабели у них соответствуют всем требованиям. Сказочники.
    Сказка еще в чем заключается: Весь дом создан с соблюдением всех норм и правил, но именно при строительстве этой квартиру почему-то забыли уложить арматуру, шумоизоляцию, гибкие связи... А так весь дом - в норме...

  9. #339
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, над областным Стройнадзором есть кто-то повыше?
    Местный Стройнадзор является органом исполнительной власти Иркутской области. Соответственно, подчинён Стройнадзор Правительству Иркутской области. Выше - Минстрой.

  10. #340
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Местный Стройнадзор является органом исполнительной власти Иркутской области. Соответственно, подчинён Стройнадзор Правительству Иркутской области. Выше - Минстрой.
    Правительство уже дало понять, что ему пофиг эта ситуация. В Минстрой я тоже обращался, но по проблеме в общем. Может, попробовать им предложить дать пояснение по сделанному Стройнадзором заключению?

    Хотел найти в нормативных документах табличку с допускаемой нагрузкой на кабель (в кВт), но не нашел. Хотя, в интернете такая табличка есть. Это кто-то посчитал в частном порядке?

    И на случай, если при опросе эксперт вдруг станет утверждать, что заниженное сечение - это вариант нормы, есть где-то нормативы допусков на сечение и сопротивление? Ну, типа +/- 10%?