Хорошо, пусть будет так.Надо прокладывать отдельные линии до блоков розеток, например 3 линии по три блока розеток на розетки 220 в. А на розетки 380 В прокладывается отдельные две - три линии со своими аппаратами защиты
Хорошо, пусть будет так.Надо прокладывать отдельные линии до блоков розеток, например 3 линии по три блока розеток на розетки 220 в. А на розетки 380 В прокладывается отдельные две - три линии со своими аппаратами защиты
Тогда в распределительный щит добавляется 3 аппарата защиты 3 фазных (четырёхполюсных) и 3 (двухполюсных) аппарата защиты 1 фазных. Считаем, что получается:
Вводной автоматический выключатель, 3 трёхфазных дифавтоматов и 8 однофазных дифавтоматов, плюс пять однофазных автоматических выключателей на освещение.