Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
техническое обслуживание и ремонт должны выполняться
Должны, конечно. Должен быть график ППР, в котором указаны сроки проведения работ, название работ и т.д.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А к техническому обслуживанию диагностику разве нельзя привязать?
Понятие "диагностика" в этих вопросах не применяется. Согласно требованиям ПТЭЭП и ряду других НТД должны проводится работы по измерению характеристик элементов "внутридомовых электросетей", т.е. распределительной сети дома. Сроки проведения этих работ указаны в ПТЭЭП. При этом владелец электроустановки имеет право изменить эти сроки, но не в сторон их увеличения. Иными словами, если в ПТЭЭП указано, что замеры сопротивления изоляции производят один раз в три года, то можно такие замеры делать, например, один раз в год, но не один раз в четыре или большее количество лет.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В крайнем случае я готов оплатить диагностику проводки за свой счет
Стоимость работ будет зависеть от вида работ и количества измерений. Измерение сопротивления изоляции выполняют при снятом напряжении, т.е. придётся отключать потребителей. Другие замеры, связанные, например, с измерением сечения ТПЖ тоже производят при снятом напряжении.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Не могу понять причину. Не понимают этого?
Понимают, но считают этот вопрос частным и не имеющим к ним прямого отношения. Перечислили все свои обязанности и полномочия в соответствии с положениями законодательства и посоветовали вам обратиться в суд. Видимо, с точки зрения НОСТРОЙ подобные вещи не являются нарушением положений о СРО, уставов и прочего.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Пишут, что для кабельной продукции обязательным является только сертификация на соответствие ТР ТС
Да, по существующей схеме обязателна только сертификации соответствия ТР ТС. В частности, в статье 4 ТР указано следующее:

Статья 4. Требования безопасности

Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию это оборудование обеспечивало:
...
отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей;
...
отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов;
...
Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы оно не являлось источником возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы.

Потребителю (пользователю) должен быть предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению.

Первые два пункта напрямую зависят от сечения (сопротивления) ТПЖ. Заниженное сечение, а значит, сопротивление, которое выше нормативного значения - прямой путь к возможной перегрузке и возникновению аварийной ситуации.

Последнее предложение статьи: а где поискать необходимую информацию необходимого уровня? В сертификатах, подлинность которых никто не подтвердил? Если сертификат соответствия ТР выдан, то по какой схеме производилась сертификация? Этих схем много и каждая из них требует свой набор документации и прочего.

Статья 6. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

1. Соответствие низковольтного оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

Где почитать подробнее в чём состоят требования ТР по обеспечению безопасности кабелей? В статье 4? В чём конкретно заключаются требования безопасности кабелей, согласно требованиям статьи 4? Зачем вообще разрабатывают стандарты, если всемогущий технический регламент всё может сам?

2. Методы исследований (испытаний) и измерений низковольтного оборудования устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Есть в Перечне стандартов ГОСТ 31996-2012? Нет его. А почему? Возможно потому, что на территории Таможенного союза такой стандарт существует только у Российской Федерации. В п. 2 статьи 6 указано, что методы испытаний и измерений должны соответствовать стандартам, которые устанавливают необходимые действия по проведению испытаний. Есть в перечне стандартов ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников? Нет. А как проверяют соответствие кабеля требованиям, которые сформулированы в статье 4 ТР, которые я процитировал? Неизвестно. А протоколы испытаний увидеть можно? Конечно, нет, если только вы не МИнистерство обороны или Газпром. Эти ребята информацию вытрясут из кого угодно, а все остальные будут удовлетворены тем, что написано: "Потребителю (пользователю) должен быть предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению." Зачем потребителю знать лишнее?

Есть две "большие разницы": производство и сертификация. При производстве кабельной продукции заводы чем руководствуются? Государственными стандартами. Номер стандарта наносят на оболочку кабеля. На хрена его наносят, если соответствие требованиям этого ГОСТ никосу не нужно. На основании какого стандарта должны изготавливать ТПЖ для кабеля? На основании ГОСТ, который устанавливает требования к ТПЖ, в частности к диаметрам проволоки и сопротивлению ТПЖ изготовленной из этой проволоки. Сечение ТПЖ не является строго определённым параметром. Строго определённый параметр - сопротивление ТПЖ. Измерение сопротивление ТПЖ не относится к обязательным электроизмерениям. Ахинея? Полная. При этом даже школьники знают, что чем меньше сечение жилы, тем выше её сопротивление.Технические условия могут противоречить требованиям ГОСТ? Нет, не могут.

Таким образом, получил бумажку любым возможным способом - спи спокойно. Никто ничего не докажет.

Единственный способ ткнуть носом всех этих деятелей - измерить сопротивление жилы и доказать, что оно ничему не соответствует и никаких сертификатов на такой кабель/провод выдавать нельзя.