Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Скорее всего. Да и не хранят такие акты долго.
Ладно, тогда в эту сторону больше не смотрю.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Можно попробовать.
Попробовал.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Можно считать, что это средняя температура окружающей среды, которая устанавливается внутри щитов, коробов, труб, при замоноличивании в бетон. Т.е. это температура, которая устанавливается в канале, где проложен кабель (группа кабелей) при условии, что по кабелю протекает ток не превышающий его допустимый длительный ток.
Теоретически понял... А эта температура где-то нормируется? Почему именно 35? Эксперт же мне на словах сказал, что защита обеспечивается. Я думаю, он будет стараться изо всех сил, чтобы принять нужные коэффициенты и показать, что автомат на 25А защитит кабель от застройщика с сечением 1,4 кв.мм.
Корректно ли просить эксперта произвести расчет прямо в заседании суда???

Дело наконец снова направлено в апелляционный суд. Скоро начнется...

Кстати, у представителя общественной организации был довольно интересный вопрос эксперту. Он производит измерения в розеточной линии, результат - сечение жил 1,4кв.мм. Но в заключении эксперт все равно пишет, что это провод ВВГ-НГ-LS 3*2,5. А почему 2,5, а не 1,5??? С таким-то сечением...