Тема: Как рассчитать за какое время сработает автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    electrosens
    Гость

    Как рассчитать за какое время сработает автоматический выключатель?

    Автоматы С16 и С25. При к.з должны надежно сработать за 0.4 сек при токах 160А и 250А. А как рассчитать за какое время автомат сработает при меньших токах? Ведь же указывают что такие автоматы срабатывают от 5-ти кратного до 10-ти кратного значений тока. Т.е. от 80 А до 160а, от 125А до 250 А.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от electrosens Посмотреть сообщение
    А как рассчитать за какое время автомат сработает при меньших токах
    Снять времятоковую характеристику для конкретного автомата.

  3. #3
    electrosens
    Гость
    Это и так ясно, иначе бы и вопросов не было бы. Но в домашних условиях как с такими токами? Когда проектировался автомат , то для него характеристики такие были сняты такие надо полагать . Иначе откуда взялось время "0,4 сек". И не более! Где хар-ки взять? Где эта формула? Сопротивление петли для квартиры 1.35 ом. Ток к.з. соответственно равен 162 А. Автомат с хар-кой С25 может подойти , а может и нет. Пишут что он должен срабатывать надежно только при 250 А. А как в данном случае - при 162А?. сколько времени провода будут греться, плавиться? ( здесь без УЗО).

  4. #4
    Александр71
    Гость
    В данном случае С25 и ток к/з 162А. кратность тока 6,48 и по ВТХ автомат может сработать за время от 0,01с до 15с.
    Что будет соответствовать тех. характеристике автомата.
    Цитата Сообщение от electrosens Посмотреть сообщение
    огда проектировался автомат , то для него характеристики такие были сняты такие надо полагать .
    ВТХ автоматов не тонкая линия (так сказать), а диапазон пределов в которые должны вписываться характеристики автоматов.
    Поставьте В25 и не парьтесь.

  5. #5
    electrosens
    Гость
    Вот то-то и оно, что пишут, что автомат такой будет срабатывать при "недогрузе" ( через теплушку) от40 до 180 сек.
    Кому верить! Где по это прочитать? И где взяли указанные цифры?

  6. #6
    electrosens
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    ВТХ автомат может сработать за время от 0,01с до 15с
    Подскажите , откуда этот диапазон, как определили (0.01-15с)? Это для другой кратности!
    Последний раз редактировалось electrosens; 14.03.2011 в 17:19.

  7. #7
    electrosens
    Гость
    А про "В"эшки пишут, что они только для освещения, там ток спокойнее. А для СМА подходят только "С"эшки, т.к. ток динамический!

  8. #8
    Александр71
    Гость
    Наберите в любом поисковике "Времятоковые характеристики автоматов" или что-то в этом роде. Думаю там найдете много рисунков.
    По рис. для характеристики "С" где ось I/In отложите значение 6,48 и спроецируйте на ось времени значение, это и будет ответ.

  9. #9
    electrosens
    Гость
    Спасибо. Известно. Но было указано время 0.01 -15 сек. По идее должно быть 0.8 -2 сек. Или ошибаюсь?