Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну вроде все правильно написано?
Да.

1. Дом получает питание от ТП, где установлены два трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА.

2. На подстанции разные потребители подключены к разным секциям шин.

3. Питание вашей ТП осуществляется от двух разных источников электроснабжения ИЭСК. См. схему выше. Что должно было произойти, если две вышестоящие подстанции или распределительные пункты одновременно прекратили работу?

4. Электроснабжение дома осуществляется по первой и второй категории надёжности. Привет казачкам.

5. Схема сети электроснабжения потребителей 0,4 кВ радиальная. Радиальными называют такие схемы, в которых электроэнергию от, например, подстанции передают прямо на энергопринимающие устройства потребителей без ответвлений на пути для питания других потребителей.

6. ВРУ вашего дома имеет два ввода и АВР.

7. Потребители первой категории получают питание от вводных устройств с аппаратурой АВР. По смыслу того, что написано в п. 1.2.18 ПУЭ отключение электроприёмников I категории надежности допускается только на время переключения вводов. Т.е. в ПУЭ не рассматривается ситуация, когда оба источника питания могут быть отключены. Это практически невозможно, если только не перебить кабели, не взорвать подстанцию или не совершить нечто невероятное, что приведёт к отключению сразу двух независимых источников питания.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
что застройщик понимает под разными ячейками?
Это ячейка отходящей линии. В ТП может быть много всяких ячеек: ячейка ввода, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка секционного разъединителя и т.д. и т.п. У вас в доме два ввода. Один ввод подключен к шинам или секции шин первого трансформатора в ячейке №3 (условно), второй ввод подключен аналогичным образом, но от шин второго трансформатора в ячейке №7 (условно).

В ТП между сборными шинами трансформаторов может стоять (и, скорее всего, стоит) аппарат, который в случае аварии одного из трансформаторов позволяет подключить его шины (или некоторые секции) к шинам работающего трансформатора. Это может делаться и автоматически. Что происходит у вас в доме, когда основной ввод отключается по каким-то причинам? Электроприёмники второй категории ждут, когда аварийная бригада приедет и переключит питание на резервный ввод. Электроприёмники первой категории не ждут бригаду, а переключаются на резервный ввод с помощью АВР. Как-то так должно быть, схемы ВРУ дома нет и что-то более конкретное сказать нельзя.