baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 91 из 96 ПерваяПервая ... 41 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #901
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если вбивать как требует ПКК, там речь только о ВЛ-10, до КТПН ДНТ "Защитник"
    Вот именно, что ДО трансформаторной подстанции. Т.е. КТПН не включёна в состав этого объекта с указанным кадастровым адресом. Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На словах администрация заявила, что один кадастровый номер присвоен и ВЛ-10, и КТПН.
    На словах можно сказать всё, что угодно. Нужен точный состав объекта. ВЛ - это провода, опоры и оборудование расположенное на этих опорах.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как тогда фиксировать факт превышения?
    Никак.

    Напряжение может изменяться в очень короткие периоды времени и в очень широком диапазоне, что характерно для неисправных или изношенных сетей. Можно использовать регистратор параметров электрической сети, который умеет фиксировать параметры в заданной период времени. Такой регистратор надо купить и установить. Стоит он около 25 тыс. р. Такой вариант, очевидно, ни для вас, ни для любого другого физического лица совершенно неприемлем.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Наконец, взяли трубку и ответили, что на территории ДНТ у них сетей нет
    Ничего другого они сказать и не могли.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На вопрос, нормально ли, что подается 255в, ответили, что по ГОСТ допускается 253В.
    Идиоты.

    ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.

    Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.

    У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.

  2. #902
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?
    Вот еще ответ пришел. Тут уже все объекты указаны.
    6178.pdf

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никак.
    Скажите, а п.108 ППРФ 354 сюда никак не притянуть?
    В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никак.
    Фото с отпечатком времени, на котором виден номер ПУ и показания вольтметра, доказательством не будет?
    Doc10.pdf

  3. #903
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    п.108 ППРФ 354 сюда никак не притянуть?
    Здесь, скорее, надо говорить не о качестве коммунальной услуги, а о качестве электроэнергии. В договоре электроснабжения есть что-то про коммунальную услугу, которая вам предоставляется? Ресурсоснабжающая организация указана?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Фото с отпечатком времени, на котором виден номер ПУ и показания вольтметра, доказательством не будет?
    Доказательством нет, не будет, но факт превышения уровня напряжения в фазе С фиксирует на момент съёмки.

  4. #904
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В договоре электроснабжения есть что-то про коммунальную услугу, которая вам предоставляется?
    Да. Вид коммунальной услуги - электроснабжение.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ресурсоснабжающая организация указана?

    Требования к качеству электроэнергии: Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 29322-92, ГОСТ32144-2013. При изменении ГОСТов после 01.07.2014г. стороны руководствуются действующими ГОСТами.
    (Значит ли это, что нужно руководствоваться ГОСТ 29322-2014?)


    Обязанности ГП: предоставлять электроэнергию в необходимых объемах и надлежащего качества до границы ответственности за режим и качество предоставляемой услуги.

    Граница ответственности: на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, если иное не определено актом об определении границы раздела...
    Опять встает вопрос о границе.
    А есть ведь положение, что за бесхозные сети отвечает сетевая организация, к которой эти сети подключены. Облкоммунэнерго не притянуть? Или, пока нет статуса о бесхозности, это бесполезно?

    Гарантирующий поставщик - ООО "Иркутскэнергосбыт"

  5. #905
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что нужно руководствоваться ГОСТ 29322-2014?
    ГОСТ 29322-92 отменён.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А есть ведь положение, что за бесхозные сети отвечает сетевая организация, к которой эти сети подключены
    Есть такое положение. После того, как электрическая сеть признана бесхозяйной, она должна обслуживаться сетевой организацией, к сети которой она присоединена.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Облкоммунэнерго не притянуть?
    После того как будет завершена процедура признания вашей сети бесхозяйной можно притянуть.

  6. #906
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Теплится еще надежда Актив-энерго притянуть за заземление.
    Михаил, подскажите, если у нас два собственника, а договор на техприсоединение был оформлен на одного - это не ограничивает права второго собственника?
    Скажем так, супруга договор подписала, акт выполненных работ без установки заземления подписала, а мои то права вообще не учтены?

    Помнится, где-то требуется согласие второго собственника.

    Я к тому, что я акт выполненных работ не подписывал, и получил некачественно выполненную работу. Можно на этом сыграть?

  7. #907
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    это не ограничивает права второго собственника?
    Интересный вопрос. Кто является собственником электроустановки? Вы или ваша супруга или оба? Как её разделить?

    Есть статья 247 ГК РФ. Возможно, надо как-то её применить.

    Ваша супруга подписала этот акт точно также как это делают десятки тысяч таких же граждан, которые даже слова "заземление" не знают. Ей сказали, что всё сделали, лампочка горит, дали на подпись акт . Ничего необычного. Кстати, в акте перечислены работы, которые были выполнены? Или, быть может, перечень работ оговаривался заранее?

  8. #908
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто является собственником электроустановки? Вы или ваша супруга или оба?
    Дом и земельный участок находятся в совместной собственности (не в долевой). Соответственно, и электроустановка тоже.

    Заземление прописано в договоре. В акте про него уже ничего нет. Только написано, что присоединение произведено в соответствии с правилами и стороны претензий не имеют.

  9. #909
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Заземление прописано в договоре. В акте про него уже ничего нет.
    Значит, положение договора не выполнено.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Только написано, что присоединение произведено в соответствии с правилами и стороны претензий не имеют.
    Это распространённое явление. Бестолочи из ЭСО лепят ящик на опору (нарушение), подключают прибор учёта вне помещения (нарушение), вводят жилы СИП в счётчик (нарушение) и не выполняют повторное заземление PEN проводника магистрали на опоре, с которой осуществлён ввод в дом (нарушение). Это не всё, но и этого вполне достаточно. Итого имеем сплошной колхоз от организации, которая по смыслу и по факту должна знать, как выполнять подобные работы. ЭСО давно игнорируют все требования, которые предъявляются к организации ввода. Поэтому ни о каком соответствии правилам не может быть и речи, но это происходит давно и повсеместно.

    В соответствии с какими правилами тогда выполнено присоединение? Если речь идёт о положениях постановления №861, то, очевидно, выполнено. Свет горит, чайник закипает, следовательно напряжение подано и электроэнергия течёт рекой. В остальном ни о каком соблюдении правил говорить не приходится.

    Существует Перечень документов и нормативных актов в сфере электроэнергетики. Это перечень НТД, которые сетевые организации, как субъекты электроэнергетики обязаны соблюдать. Под номером 67 указано ПУЭ 7-й редакции и, в частности, указана Глава 1.7, в которой есть пункт:

    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

    Этот перечень можно посмотреть на сайте Енисейского управления Ростехнадзора.

  10. #910
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    И УФАС, и Ростехнадзор этим не заинтересовались. Может, еще в Роспотребнадзор обратиться? Или только суд...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения