    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но, я так думаю, энергетики это измерение не примут - скажут, что я не обладаю познаниями для таких измерений...
    Вероятно, для того, чтобы сравнить цифры 242 и 247 требуются недюжинные способности в математике. Понять, что 242 Вольта - это наибольшее возможное отклонение от номинального (220+10%), наверное, тоже можно только после изучения курса основ электротехники.

    Если они вам что-то подобное скажут, то попросите их с небес спуститься и разъяснить почему напряжение, которое зафиксировал прибор учёта выше допустимого.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос, как это показание из архива выуживать. Если энергосбыт этого не умеет, то потребитель и подавно.
    Посмотрите модель счётчика, которая указана на передней панели. Может быть, например, такая модель СЕ-301 145 J (A, JA). Буква J означает, что у счётчика есть оптопорт, буква А - интерфейс RS-485. JA - и оптопорт и RS-485.

    Оптопорт и разъём интерфейса RS-485 предназначены для подключения внешнего устройства (планшет, ноутбук, ПК). По одному из этих интерфейсов с помощью специального ПО можно получить доступ к журналам прибора учёта. Программное обеспечение предоставляет производитель бесплатно. Всё необходимое для подобных операций должно быть в метрологических лабораториях, которые занимаются поверкой приборов учёта. Проблема здесь в том, что разъёмы интерфейсов находятся под опломбированной крышкой.

    Подробности по прибору учёта можно посмотреть на сайте производителя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    на самом приборе серийный номер напечатан на белом листочке, где указана дата следующего испытания и примотан к прибору скотчем
    Обычная практика. Корпус прибора стараются не портить надписями, которые должны быть, по идее, несмываемыми.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так можно один прибор поверять, а на десятке неповеренных фломастером писать номер поверенного.
    Здесь, как обычно: есть в базе данных сведения о поверке прибора - всё нормально, нет данных - измерения можно ставить под сомнение.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если они вам что-то подобное скажут, то попросите их с небес спуститься и разъяснить почему напряжение, которое зафиксировал прибор учёта выше допустимого.
    В правилах записано, с какого момента считается, что услуга оказана некачественно. Считается, что отсутствие качества должно быть подтверждено энергетиками или прибором, который пишет нарушения в архив. И ничего не сказано, как определять начало нарушения, когда энергетики просто не едут на замеры или едут тогда, когда все починили. Ну, или когда считать показания с ПУ не умеют. В то же время, превышения от 10 до 20 процентов прибор не фиксирует, и это очень плохо. Я все же надеялся, что производитель даст ответ, что ошибся и фиксация нарушений начинается с превышения в 10 процентов. Но производитель вообще перестал отзываться. Вполне может быть, что он в доле с энергетиками.
    Фиксация на фото показаний ПУ тоже Правилами не предусмотрена...



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Посмотрите модель счётчика, которая указана на передней панели.
    В формуляре указано: Энергомера СЕ301 R33 145 JAZ. По моему, что-то типа разъема установлено прямо на стекле.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Обычная практика. Корпус прибора стараются не портить надписями, которые должны быть, по идее, несмываемыми.
    Всегда думал, что на приборе должна быть заводская табличка. А бумажка, примотанная скотчем, доверия не вызывает.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Здесь, как обычно: есть в базе данных сведения о поверке прибора - всё нормально, нет данных - измерения можно ставить под сомнение.
    В отличие от приборов экспертов, этот прибор сразу же в аршине ищется по заводскому номеру.