Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

  1. #81
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А вот как будет выгладить однолинейная схема 2 этажа

  2. #82
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Прошу Вас делать так, как если бы Вы планировали это для себя, с учетом неполных данных, чтобы потом было меньше доделок и переделок.
    Это и будет наилучшим решением в данной ситуации.
    Я бы сделал именно так. Советую не гнаться за дешевизной и не упрощать приведённые схемы, чтобы потом не кусать локти.

  3. #83
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Нарисовал однолинейную схему электроснабжения 1 этажа, надеюсь Вы разберётесь.
    Глядя на эти схемы, действительно тяжело не разобраться... в самих схемах щитов.
    А для меня основная проблема -это как группировать нагрузки, По сколько розеток и на какой автомат, по сколько ламп и на какой автомат
    Мне нужен или какой-то алгоритм, правило, или несколько примеров, из которых был бы виден ход мыслей разработчика и метод группировки.
    В таком виде схема - для меня просто понятная схема отдельного щита, без привязки к разводке.
    Поэтому прошу Вас сгруппировать нагрузки, как это правильно нужно, и подписать под автоматами, и указать какой провод выходит из автомата.
    Если это затруднительно, то хотя бы 1 - эт.(там есть все характерные потребители) и мастерскую.
    А остальное я попытаюсь по аналогии слепить.

  4. #84
    Alehandr
    Гость
    Еще вопрос:
    В каждом из РЩ есть входной автомат. К нему приходит кабель из ГЩ. Так вот в ГЩ тоже нужен автомат на этом же кабеле? Получается, на кабеле два автомата, в начале и в конце.
    Как правильно:
    1. В ГЩ автомат на выходящий кабель и на входе РЩ тоже автомат.
    2. В ГЩ -только распред. шины, а автомат только На входе в РЩ.
    3. В ГЩ -автомат, в РЩ кабель сразу на шины.
    Хорошо бы какую- нибудь схему для примера этого участка.
    Спасибо.

  5. #85
    Alehandr
    Гость
    Еще вопрос:
    Например, схема 2 -эт.
    после входного автомата 32 А на шины идет провод 3 х 10.
    А входит сверху какой, тоже сеч. 10, только 5 жил?

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот посмотрите как бы я распределил нагрузку в щитах:
    Щит мастерской – ВВГнг-LS 5х6
    1. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
    2. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
    3. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
    4. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
    5. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
    6. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
    7. Освещение мастерской – ВВГнг-LS 3х1,5
    8. Резерв
    9. Резерв
    Щит подвала - ВВГнг-LS 5х6
    1. Розетка №001 – ВВГнг-LS 3х2,5
    2. Розетка №002 – ВВГнг-LS 3х2,5
    3. Розетка №003 – ВВГнг-LS 3х2,5
    4. Розетка №004 – ВВГнг-LS 3х2,5
    5. Резерв
    6. Освещение комнаты №1 + коридор – ВВГнг-LS 3х1,5
    7. Освещение кладовой – ВВГнг-LS 3х1,5
    8. Освещение котельной – ВВГнг-LS 3х1,5
    9. Освещение тамбура – ВВГнг-LS 3х1,5
    10. Резерв
    Щит 1 этажа - ВВГнг-LS 5х10
    1. Розетка террасы – ВВГнг-LS 3х2,5
    2. Розетка №101; 102 – ВВГнг-LS 3х2,5
    3. Розетка №103 – ВВГнг-LS 3х2,5
    4. Розетка №104; 105 – ВВГнг-LS 3х2,5
    5. Розетка №122; без номера у входа в комнату №12 – ВВГнг-LS 3х2,5
    6. Розетка №106; 107 – ВВГнг-LS 3х2,5
    7. Розетка №108; 109 – ВВГнг-LS 3х2,5
    8. Розетка №110 – ВВГнг-LS 3х2,5
    9. Розетка №111 – ВВГнг-LS 3х2,5
    10. Розетка №123 – ВВГнг-LS 3х2,5
    11. Розетка №124; 125; 126; 127 – ВВГнг-LS 3х2,5
    12. Розетка №112; 113; 114 – ВВГнг-LS 3х2,5
    13. Розетка №116; 117; 118; 119; – ВВГнг-LS 3х2,5
    14. Розетка №120; 121 – ВВГнг-LS 3х2,5
    15. Розетка №115/1 – ВВГнг-LS 3х2,5 - духовой шкаф
    16. Розетка №115/2 – ВВГнг-LS 5х1,5 – варочная панель
    17. Освещение прихожей + террасы – ВВГнг-LS 3х1,5
    18. Освещение комнаты №1.1 – ВВГнг-LS 3х1,5
    19. Освещение комнаты №1.2 – ВВГнг-LS 3х1,5
    20. Освещение комнаты №1.3 + кухня – ВВГнг-LS 3х1,5
    21. Освещения ванная + с/у – ВВГнг-LS 3х1,5
    Щит 2 этажа - ВВГнг-LS 5х10
    1. Розетка №201; 202; 203; 204; 205 – ВВГнг-LS 3х2,5
    2. Розетка №206 – ВВГнг-LS 3х2,5
    3. Розетка №207 – ВВГнг-LS 3х2,5
    4. Розетка №208 – ВВГнг-LS 3х2,5
    5. Розетка №209; 210 – ВВГнг-LS 3х2,5
    6. Розетка №211; 212; 213 – ВВГнг-LS 3х2,5
    7. Розетка №214– ВВГнг-LS 3х2,5
    8. Розетка №215– ВВГнг-LS 3х2,5
    9. Розетка №216; 217; 218; 219 – ВВГнг-LS 3х2,5
    10. Розетка №220; 221 – ВВГнг-LS 3х2,5
    11. Розетка №223 – ВВГнг-LS 3х2,5
    12. Розетка №222; 224; 225; 226 – ВВГнг-LS 3х2,5
    13. Освещение комнаты №2.1; 2.2 – ВВГнг-LS 3х1,5
    14. Освещение комнаты №2.3 – ВВГнг-LS 3х1,5
    15. Освещение коридор + холл – ВВГнг-LS 3х1,5
    16. Освещение ванная – ВВГнг-LS 3х1,5
    17. Освещение комнаты №2.4 – ВВГнг-LS 3х1,5

  7. #87
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Как правильно:
    1. В ГЩ автомат на выходящий кабель и на входе РЩ тоже автомат.
    Только так и никак иначе.

  8. #88
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Только так и никак иначе.
    Понятно, еще вопросы:
    1. При этом оба автомата одного номинала, например на том же 2 эт: Если в РЩ - 32 А, то и в ГЩ тоже 32 А?
    2. Автоматы в ГЩ - обычные, без дифзащиты?
    3. ВВодной автомат на 40 А - с дифзащитой 300мА, или Автомат отдельно и УЗО отдельно?

  9. #89
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    1. При этом оба автомата одного номинала, например на том же 2 эт: Если в РЩ - 32 А, то и в ГЩ тоже 32 А?
    Если нельзя увеличить номинал вводного аппарата защиты в ВРУ, то надо установить в щите 1-го и 2-го этажа вводные автоматические выключатели номиналом на 25 А. Тогда в ВРУ на отходящие распределительные линии щитов 1 и 2 этажа установить автоматические выключатели номиналом 32 А.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    2. Автоматы в ГЩ - обычные, без дифзащиты?
    Обычные.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    3. ВВодной автомат на 40 А - с дифзащитой 300мА, или Автомат отдельно и УЗО отдельно?
    Желательно установить с дифзащитой 300 мА, но можно установить обычный автоматический выключатель без противопожарного.

    У Вас в схемах и пояснительной я не увидел тёплые полы. Будете планировать их установку?

  10. #90
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Если нельзя увеличить номинал вводного аппарата защиты в ВРУ, то надо установить в щите 1-го и 2-го этажа вводные автоматические выключатели номиналом на 25 А. Тогда в ВРУ на отходящие распределительные линии щитов 1 и 2 этажа установить автоматические выключатели номиналом 32 А.
    Это и есть т. н. селективность?
    Т. е. каждый последующий автомат в цепи д.б. на номинал ниже, я так понимаю. Дорогая плата, однако...
    Вы имеете в виду эл. теплые полы?
    Или водяные?
    ЭЛ. ТП не рассматриваю из-за расхожего мнения про вредность наводок, ну и в этом роде.
    Про водяные еще рано говорить, т.к. нет даже концепции отопления.
    А в связи с чем вопрос, на этом этапе что-то важное надо решить или определиться???
    Если надо - я готов.