Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Подключить стабилизатор надо после прибора учёта электроэнергии и никаких дополнительных кабелей не надо прокладывать.
    Т. е. через стабилизатор питать и эл. плиту, и розетки для масл. радиаторов, и эл. котел?
    Может, хотя бы на эл. плиту и котел (тем более он подключен прямо в ГШ) подвести нестабилизированное питание?
    Можно уменьшить мощность стабилизатора вдвое?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Может, хотя бы на эл. плиту и котел (тем более он подключен прямо в ГШ) подвести нестабилизированное питание?
    Подсчитайте, сколько стоит электроплита и котёл, а потом принимайте решение, так как если эти потребители будут получать нестабилизированное питание, то могут выйти из строя. Здесь надо смотреть, что дороже, заменить котёл с электроплитой или вложиться в стабилизатор.
    Последний раз редактировалось Григорий; 14.03.2011 в 02:21.

  3. #3
    Alehandr
    Гость
    Хотя, с другой стороны, смонтировав в доме розетки двух типов: нестаб. и стаб., сразу встает вопрос, не перепутает ли кто, ведь сам все везде не прверишь, да и потомкам будут путать. Короче, получаешь потоянный ахтунг в голове.
    Надо считать...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    встает вопрос, не перепутает ли кто, ведь сам все везде не прверишь, да и потомкам будут путать. Короче, получаешь потоянный ахтунг в голове.
    Подсчитайте расходы на дополнительную электропроводку и работы, потом это всё сложите воедино и получится, что дешевле будет купить мощный стабилизатор Потом обязательно узнайте у соседей о качестве поставляемой электроэнергии, может и стабилизатор не нужен (круглогодичное стабильное напряжение).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Хотя, с другой стороны, смонтировав в доме розетки двух типов: нестаб. и стаб., сразу встает вопрос, не перепутает ли кто, ведь сам все везде не прверишь
    А как Вы узнаете, когда у Вас будет скачок или падение напряжения? Когда переключать надо? Ревун повесите?

  6. #6
    Alehandr
    Гость
    Потом обязательно узнайте у соседей о качестве поставляемой электроэнергии, может и стабилизатор не нужен (круглогодичное стабильное напряжение).
    Давайте не будем об качестве вспоминать!!!

  7. #7
    Alehandr
    Гость
    Хотел спросить еще в самом начале, но забыл:
    Можно ли устанавливать розетки на наружных стенах дома ( изнутри, но на стенах, которые наружные, не внутренние перегородки)?
    Потому что в квартирах розетки только в перегородках, на наружных нет.
    Где-то слышал, что типа в гнездах розеток будет холоднее, и возможен конденсат.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Где-то слышал, что типа в гнездах розеток будет холоднее, и возможен конденсат
    Можно, запретов таких нет.