Огромное спасибо "Станислав" за оперативный ответ. Допустимо ли ,как вариант, практически это осуществить таким образом:
Оставить существующую систему TN-C с их древними шкафами ШР как было,но дополнительно обвязать все ШР защитным PE-проводником магистралью Ст25х4 или даже 40х4 для пущей надежности по проводимости с параллельным присоединением этой магистрали к шкафам сваркой или медн.гибк.проводником, что позволяет п.1.7.121, 1.7.122 ПУЭ 7.