Поясню.В составе эл.лаборатории проводим визуальный осмотр, измерния действующих эл.установок на соответствие нормам ПТЭЭП 2003.Поэтому целью не стоит реконструкция и модернизация, а лишь констатация факта на не соответствия пункту нормативного документа.
Переспрашу ещё раз.Сомненья возникли вот какого рода, теоретически:
Даже при TN-S системе зануления последовательный ряд эл.питания распределительных шкафов, получается что шкафы имеют между собой
последовательно подключенный РЕ-проводник начиная от главного питающего.
Имеется ли здесь не соответствие норма(т.-к.последовательное соединение), или всё в норме по упомянутому Вами ГОСТУ о контактных соединениях. И не требуется ли
дополительн прокладка по п.1.7.133 РЕ-проводника соответствующего сечения,например стального, он же контур уравнивания потенциалов.