baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как правильно заземлить последовательную серию шкафов ШР?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    rumyn
    Гость
    Поясню.В составе эл.лаборатории проводим визуальный осмотр, измерния действующих эл.установок на соответствие нормам ПТЭЭП 2003.Поэтому целью не стоит реконструкция и модернизация, а лишь констатация факта на не соответствия пункту нормативного документа.
    Переспрашу ещё раз.Сомненья возникли вот какого рода, теоретически:
    Даже при TN-S системе зануления последовательный ряд эл.питания распределительных шкафов, получается что шкафы имеют между собой
    последовательно подключенный РЕ-проводник начиная от главного питающего.
    Имеется ли здесь не соответствие норма(т.-к.последовательное соединение), или всё в норме по упомянутому Вами ГОСТУ о контактных соединениях. И не требуется ли
    дополительн прокладка по п.1.7.133 РЕ-проводника соответствующего сечения,например стального, он же контур уравнивания потенциалов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от rumyn Посмотреть сообщение
    Даже при TN-S системе зануления последовательный ряд эл.питания распределительных шкафов, получается что шкафы имеют между собой последовательно подключенный РЕ-проводник начиная от главного питающего.
    Если присоединение щитов выполнено отдельными ответвлениями от основной системы уравнивания потенциалов, то такой способ электромонтажа соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Цитата Сообщение от rumyn Посмотреть сообщение
    всё в норме по упомянутому Вами ГОСТУ о контактных соединениях.
    Я упоминал не ГОСТ, а ПУЭ, п. 7.1.145. В данном пункте говорилось о сечении PEN и PE проводников, а не о контактных соединениях. Читайте внимательно ответы на Ваши вопросы и не залезайте в дебри, так как приведённый Вами пункт 1.7.133, выдернут из раздела ПУЭ о совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников (PEN-проводники), и никакого отношения к данной теме не имеет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения