Чтобы ответить на Ваш вопрос, требуется знать, каким проводом/кабелем выполнен ввод в электроустановку. Если неизолированным проводом до стены дома, то такой PEN-проводник запрещено разделять на PE и N проводники. Если ввод выполнен изолированным проводом (СИП) или кабелем, то требуется знать его сечение, так как разделение PEN-проводника на PE и N проводники разрешается если PEN не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Обязательно потребуется реконструировать Вашу электроустановку (силовой щит), то бишь установить в нём шины PE и N. Установить на вводе в электроустановку повторное заземление (контур заземления), присоединить его к шине РЕ. Только после этого можно устанавливать в щит УЗО и подключать заземляющие проводники групповых линий.