Скажите, как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?
Скажите, как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?
Обычно автоматический выключатель устанавливают перед УЗО, но при присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители), автоматы устанавливают после УЗО.
Перед УЗО - это с какой стороны смотреть - уточните пожалуйста...
При этом как выбирается номинал УЗО и Автомата защиты, если используется одно УЗО и один автот? И как выбирать если одно УЗО и несколько автоматов по группам?
Автоматы устанавливаются после УЗО, по ходу распределения. УЗО не расчитано на токи короткого замыкания, с этой задачей, при замыкании, должен справиться автомат своевременно отключив данную группу потребителей.
Насчет номинала УЗО, думаю, что нужно посчитать предполагаемую нагрузку на несколько групп, взять УЗО из линейки стандартных номиналов в сторону увеличения.
Серега, откуда такая уверенность? Может потрудитесь обосновать?
УЗО надо устанавливать на одну группу, а не на несколько, чтобы избежать ложных срабатываний.
Серега, прежде чем утверждать обосновывайте, а не вводите человека в заблуждения.
Проанализируйте, почему выбирают УЗО номиналом выше, тогда отпадут сомнения.