Тема: Схема щитка. Требуются конструктивные замечания.

  1. #1
    zmiey
    Гость

    Схема щитка. Требуются конструктивные замечания.

    Добрый день!
    Хочу сделать такой щиток, частный дом по улице гол алюминий ввод 2х провод алюм. переходит на медь и заходит прямо на счетчик.
    Там где стоят вопросы есть сомнения, может что еще посоветуете добавить какие нибудь модули, для удобства и так сказать на перспективу....
    Желательно излагать простым языком, а не цитатами из ПУЭ
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если можно, то опишите, что и как Вы хотите сделать, а то схема сделана так коряво, что ничего в ней непонятно. Начните от ввода, какой провод (сечение) от воздушки, каким кабелем проложен (сечение)? Какие кабеля отходят от автоматических выключателей? На схеме этих данных нет. Почему освещение без заземления? Ну и так далее.
    Вот в этой теме уже рассматривался похожий вариант, почитайте её "Покритикуйте электрическую схему бани".

  3. #3
    zmiey
    Гость
    От воздушки - 16мм2
    от автоматов - 2,5мм2
    Освещение да, без заземления, так сложилось исторически.
    Что Вам непонятно в схеме?

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Змей, если есть время, прочитайте тему: http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=43

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    zmiey, а почему решили применить систему заземления ТТ? Разве в Вашем случае нельзя обеспечить электробезопасность с системой заземления TN-C-S? Почитайте вот этот пункт ПУЭ, 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

  6. #6
    zmiey
    Гость
    Воздушка, голый алюминий по улице.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Воздушка, голый алюминий по улице.
    От опоры ВЛ проложите до ВРУ проводом СИП, а потом выполните разделение PEN-проводника.

  8. #8
    zmiey
    Гость
    А при ТТ , по схеме будут замечания?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Зачем установили 4-х полюсное УЗО в двухпроводку? Вообще вся схема построена непонятно. Всё через Я ТАК ХОЧУ.

  10. #10
    Александр71
    Гость
    Считаю контактор лишним, можно использовать ОПВ, схема включения здесь: http://www.corumtrade.ru/goods/ustro...-serii-opv-ekf.
    4-х полюсное УЗО воще непонятно нахрена?, двухполюсного более чем.

прочая информация