baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как правильно заземлить загородный дом?

  1. #1
    Никита
    Гость

    Как правильно заземлить загородный дом?

    Здравствуйте,

    Как данность, есть загородный дом, к которому идет однофазное подключение с трансформаторной подстанции (будки). Состояние проводов от трансформатора плохое, состояние трансформатора непонятно (скорее плохое, чем хорошее). Состояние местных электриков очень плохое

    По дому стоят евро-розетки, примерно у половины из них заземление никуда не подключено, у другой половины контакт заземления соединен с другими розетками, но в итоге никуда не подключен. Так произошло, потому что дом постепенно ремонтировался и проводка меняется по ходу ремонта. На входе стоят автоматы ограничивающие ток, УЗО не стоят.

    На кухне стоят стиральная машина и ПММ, еще одна стиралка планируется в подвал. Еще планируется поставить несколько кондиционеров, мощностью 3Квт.

    Подкралась мысль, что может быть пора заземлить хотя бы перечисленные приборы. Почитав немного форумы и сайты, я понял что мне надо вбить 3-6 штырей на 2.5м, сварить их стальной лентой под землей и вывести эту ленту на стену дома и далее - к щитку. Эта часть более менее понятна.

    Непонятно, что и как правильно делать дальше? Достаточно ли эту землю соединить с заземлением розеток? Или наоборот, так делать в моем случае нельзя? Желательно ли подкючать УЗО? Если да, то как именно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, требуется знать, каким проводом/кабелем выполнен ввод в электроустановку. Если неизолированным проводом до стены дома, то такой PEN-проводник запрещено разделять на PE и N проводники. Если ввод выполнен изолированным проводом (СИП) или кабелем, то требуется знать его сечение, так как разделение PEN-проводника на PE и N проводники разрешается если PEN не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

    Обязательно потребуется реконструировать Вашу электроустановку (силовой щит), то бишь установить в нём шины PE и N. Установить на вводе в электроустановку повторное заземление (контур заземления), присоединить его к шине РЕ. Только после этого можно устанавливать в щит УЗО и подключать заземляющие проводники групповых линий.

  3. #3
    Никита
    Гость
    У меня первый случай (неизолированным к стене дома).
    Чем обусловлен запрет разделять PEN и чем грозит, и какие у меня есть варианты?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Чем обусловлен запрет разделять PEN и чем грозит
    Неизолированный провод не может быть использован в качестве PEN-проводника, так как он не имеет необходимого уровня механической защиты, а следовательно такой провод не может обеспечить электробезопасность в системе TN.
    Цитата Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    какие у меня есть варианты?
    В соответствии с ПУЭ, п. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Однако в Вашем случае есть два варианта:
    1. Проложить ввод изолированным проводом/кабелем и выполнить повторное заземление на вводе в электроустановку (разделение PEN-проводника на PE и N проводники).
    2. Не менять неизолированный вводной провод и перейти на систему заземления ТТ. На основании ПУЭ, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    В данном случае потребуется выполнить независимый заземлитель относительно повторного заземления линии.

  5. #5
    Никита
    Гость
    Откуда надо перекладывать ввод изолированным кабелем - только от трасформаторной подстанции, или достаточно от столба, принадлежащего электросети?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Откуда надо перекладывать ввод изолированным кабелем
    От опоры ВЛ, которая установлена рядом с участком, от которой у Вас идёт ввод неизолированным проводом. Проложите СИПом, можно кабелем по воздуху на тросе или в земле, как будет Вам угодно.

  7. #7
    rasweb
    Гость
    По поводу отдельного заземлителя (расчет и конфигурация) помощь нужна?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    А в чём проблема?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения