Тема: Как проложить кабель для подключения кондиционера?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    Владимир,
    Про штрабу в стене это понятно)кабель сечением 3х2.5 ПВС.?А можно ли кинуть ноль на общий экран?"ноль везде посажен именно так..СССР"
    да,и ещё,а как быть с землёй?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    кабель сечением 3х2.5 ПВС.?
    Вам же написали "ВВГнг-LS, при чём здесь ПВС?
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    А можно ли кинуть ноль на общий экран?
    Ноль можно подсоединять к шине N.
    А третий проводник РЕ требуется присоединять к шине РЕ.
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    да,и ещё,а как быть с землёй?
    Требуется перевести электроустановку с TN-C на TN-C-S.