Есть ли какой-то выход?
Единственный выход, это перейти на систему заземления TN-C-S, то есть реконструировать электроустановку и проложить в стояках РЕ-проводник. А потом от этажного щита до квартиры прокладывать кабель с РЕ-проводником.
Почитайте вот эти темы:
Как правильно выполнить систему уравнивания потенциалов?
Можно ли установить УЗО в системе TN-C?