Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
кабель сечением 3х2.5 ПВС.?
Вам же написали "ВВГнг-LS, при чём здесь ПВС?
Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
А можно ли кинуть ноль на общий экран?
Ноль можно подсоединять к шине N.
А третий проводник РЕ требуется присоединять к шине РЕ.
Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
да,и ещё,а как быть с землёй?
Требуется перевести электроустановку с TN-C на TN-C-S.