Нет, не можете, так как после разделения PEN-проводника ЗАПРЕЩЕНО объединять N и PE-проводники. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Необходимо согласовать схему электроснабжения от зажимов на ВЛ до зажимов на вводе в ВРУ.
Вот и я о том, что она не Ваша и распоряжаться ей по своему усмотрению Вы не имеете права. Потом не забывайте, что требуется нанести на геоподоснову предполагаемую кабельную линию.