Тема: Как правильно проложить распределительные кабельные линии в стояках?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Следует прокладывать кабель в стояках неразрывно, а уже к нему присоединять ответвления к этажным щитам. Кто готовил проект?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Кто готовил проект?
    Скорее всего никакого проекта нет и в помине. А как же Вы допустили прокладку магистральных линий маломерными кусочками кабеля?

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как же Вы допустили прокладку магистральных линий маломерными кусочками кабеля?
    А никто не контролировал, некому курировать проведение электромонтажных работ. Это же надо нанимать специалиста, платить ему заработную плату. А это расходы. А о электробезопасности и пожарной безопасности никто не задумывается.
    В пуэ на это счёт написано так:
    2.3.70
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.