На объекте есть 30 опор освещения. Питание разделено на 5 групп. Грубо говоря питание подается на каждые 6 опор последовательно. Подвод кабеля подземный. Кабель 4-х жильный (380В). На каждой опоре выполнено повторное заземление, согласно проекту. В кабеле под основной изоляцией есть броня. На каждой опоре есть разветвительный ящик, присоединенный к повторному заземлению. В ящик заходит приходящий кабель и уходящий на следующую опору. Внутри каждого ящика (т.е. 30 штук) монтажники обрезали броню кабеля под корень, т.е., как я понимаю, не выполнено уравнивание потенциалов брони. Догадываюсь что это не правильно, однако в ПУЭ четкого ответа на эту ситацию не нашел.
нашел только ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74. там есть пункт 13-14, в котором сказано: Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов - в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции. Но проблема в том что зона объекта не взрывоопасная, поэтому не могу сделать ссылку на эти нормы. подскажите пожалуйста, какие нормативные документы могут еще описывать эти ситуацию...