baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Нужно ли заземлять опоры наружного освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли заземлять опоры наружного освещения?

    Нужно ли заземлять опоры освещения при питании от кабельной линии проложенной в земле?
    Согласно ПУЭ, как я понимаю, нет.
    6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
    6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    К опорам наружного освещения требуется прокладывать кабель трёх или пятижильный. РЕ проводник кабеля присоединяется в опоре к шине РЕ или к болту, который приварен в опоре. И не забывайте о неразрывности РЕ проводника. От опоры к опоре РЕ проводник кабеля не должен разрываться. Зачищайте и подключайте его неразрывно. От этого болта или шины подключается осветительный прибор, который установлен на опоре.

  3. #3
    Александр
    Гость
    На объекте есть 30 опор освещения. Питание разделено на 5 групп. Грубо говоря питание подается на каждые 6 опор последовательно. Подвод кабеля подземный. Кабель 4-х жильный (380В). На каждой опоре выполнено повторное заземление, согласно проекту. В кабеле под основной изоляцией есть броня. На каждой опоре есть разветвительный ящик, присоединенный к повторному заземлению. В ящик заходит приходящий кабель и уходящий на следующую опору. Внутри каждого ящика (т.е. 30 штук) монтажники обрезали броню кабеля под корень, т.е., как я понимаю, не выполнено уравнивание потенциалов брони. Догадываюсь что это не правильно, однако в ПУЭ четкого ответа на эту ситацию не нашел.
    нашел только ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74. там есть пункт 13-14, в котором сказано: Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов - в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции. Но проблема в том что зона объекта не взрывоопасная, поэтому не могу сделать ссылку на эти нормы. подскажите пожалуйста, какие нормативные документы могут еще описывать эти ситуацию...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    В ящик заходит приходящий кабель и уходящий на следующую опору
    Если кабель заходит в щит, значит необходимо его броню присоединить к шине РЕ в этом щите. Всё тоже самое, как в обычном силовом щите.

  5. #5
    Александр
    Гость
    Григорий, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ
    Вот посмотрите, может эти Вам помогут
    Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003).
    3.2.3. Заземлители
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    ПУЭ, 2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
    2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями.
    Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения