Вообще-то автоматические выключатели подбирают не исходя из мощности потребителей, а исходя из сечения кабеля и метода его прокладывания. Автомат должен защищать линию от перегрузок, а не электроприборы. Бывают умники, ставят 25А автоматы на кабель 3х1,5. Он расчитан на длительный ток 15А. Автомат на 25А по перегрузке срабатывает начиная с 1,3Iном. Соответственно по кабелю может течь ток 32,5А при допустимых 15А и автомат не сработает. Кабель же в лучшем случае будет сильно греться (провоцируя преждевременное "старение"/порчу изоляции). В худшем - оплавится изоляция, что может привести к короткому замыканию, окончательной порчи кабеля и, возможно, к пожару. При КЗ автомат сработает, но будет уже поздно, придется искать место, где он испортился, а возможно придется менять всю поврежденную кабельную линию.
Если Вы попадаете под главу ПУЭ 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий", то розеточные группы делаете кабелем 3х2,5 и автомат, как уже писали выше, 16А. Линии освещения кабелем 3х1,5 с автоматом на 10А. На розеточные группы лучше ставить диф. автоматы 16А 30мА(номинальный ток и ток утечки соответственно).
С стационарными электроприборами нужно сначала рассчитать токи, потом выбрать кабель, далее уже выбираете автомат.
Только вот все, что я описал выше, вы имеете право производить только после того, когда осуществите переход с TN-C на TN-C-S. В противном случае вы наглым образом нарушите существующие нормативные документы и можете понести за это ответственность, в том числе и уголовную (ч.1 ст.238 УК РФ). Ссылка на "все так делают" юридической силы не имеет.