baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 78

Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Прибор Ф4103 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений. Никакого отношения к проверке наличия цепи между заземленными установками он не имеет. Если я не ошибаюсь, то прибор Ф4103 аналог прибора М-416.

  2. #2
    Алик
    Гость
    на диапазоне 0-0.3 Ом погрешность прибора 4 % , кстати только что прочитал одну статью,где испытывали разные приборы,как раз при измерении металлосвязи , и насколько я понял Ф 4103 не самый плохой. Хотя я согласен с вами что в паспорте данного прибора написано :
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Прибор Ф4103 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений
    и все таки несмотря на паспорт,наверное можно мерить сопротивление металлосвязи,как вы думаете?
    Последний раз редактировалось Алик; 28.07.2010 в 16:49.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    я согласен с вами что в паспорте данного прибора написано
    Из этого следует, что данный прибор не получит от Ростеста свидетельства о поверке на предмет измерения наличия цепи между заземленными установками. Надеюсь, что Вы не будете отрицать этот факт?

  4. #4
    Алик
    Гость
    Станислав,скажите пожалуйста,а если отбросить все формальности,и провести измерения чисто для себя,без протоколов и оформлений,для успокоения себя любимого ?? Можно ли им воспользоваться?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    для успокоения себя любимого
    Думаю, что для себя можно воспользоваться любыми методами, главное чтобы эти приборы выдавали достоверную информацию о состоянии электроустановок. Лично я использую только те приборы, которые способны проводить данный вид измерения. Стараюсь не выдумывать колесо.

  6. #6
    Алик
    Гость
    http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/21.php вот та самая статья,хотелось бы услышать ваше мнение.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    хотелось бы услышать ваше мнение
    В статье написано:
    Наиболее распространенный и неоднократно проверявшийся результатами реальных замыканий на землю серийный прибор Ф4103-М1, хотя и работает на повышенной частоте, показывает средние результаты и работает достаточно устойчиво, однако вследствие узкого измерительного диапазона в области малых значений затруднено его использование при измерении сопротивлений металлосвязи.

    Вы внимательно читали приведённый материал?

  8. #8
    Алик
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы внимательно читали приведённый материал?
    затруднительно не есть невозможно. и уж коли его испытывали в данном виде измерений,то на мой взгляд можно это делать,пусть даже и затруднительно.По поводу колеса согласен конечно,но ведь что имеем с тем и работаем. А вообще спасибо за советы.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    что имеем с тем и работаем
    Понимаю Вас. И Вам спасибо:-)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения