baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Можно ли не устанавливать фундаментные плиты под опоры ВЛИ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    А почему вы решили что именно на 2,5 м. Делали какие-то расчеты или есть документы подтверждающие это?
    Всё зависит от высоты опоры. Откройте ПУЭ, глава 2.5, там есть расчеты.

  2. #2
    Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Всё зависит от высоты опоры. Откройте ПУЭ, глава 2.5, там есть расчеты.
    В вопросе речь шла о 0,4, а гл.2,5 для сетей выше 1 кВ. Но все равно Спасибо!

  3. #3
    Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    В вопросе речь шла о 0,4, а гл.2,5 для сетей выше 1 кВ. Но все равно Спасибо!
    Нашел ссылку в типовом 25.0017 ВЛИ-0,4кВ на "Руководство по проектированию опор для ВЛ выше 1кВ" №3041 Энергосетьпроект. Значит и главой 2,5 ПУЭ7 можно пользоваться при расчете опор 0,4кВ

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Значит и главой 2,5 ПУЭ7 можно пользоваться при расчете опор 0,4кВ
    В главе 2,4 сказано, что "2.4.5. Механический расчет элементов ВЛ должен производиться по методам, изложенным в гл. 2.5."

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения