baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Заземление электроустановок в системе TN-C.

  1. #1
    forge
    Гость

    Заземление электроустановок в системе TN-C.

    Объясните, пожалуйста, - никак не могу увязать всё воедино. Имеем типовой многоквартирный дом с заземлением TN-C (естественно, без модернизации электрощитовых, для возможности последующего разделения PEN проводника). Таким образом, почему нельзя проводник PE от той же розетки подключить к проводнику N в щитке (я так понимаю это называется "занулением")? Токи при утечке при этом не будут утекать в рабочий ноль? И отсюда вытекает следующий вопрос: - "Неужели нет смысла при такой системе (TN-C) ставить УЗО?". Как быть людям в обычных домах, когда крайне желатеьно заземлить электротитан, ну и УЗО было бы не лишним? Есть ли какой-то выход?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от forge Посмотреть сообщение
    Есть ли какой-то выход?
    Единственный выход, это перейти на систему заземления TN-C-S, то есть реконструировать электроустановку и проложить в стояках РЕ-проводник. А потом от этажного щита до квартиры прокладывать кабель с РЕ-проводником.
    Почитайте вот эти темы:
    Как правильно выполнить систему уравнивания потенциалов?
    Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от forge Посмотреть сообщение
    Таким образом, почему нельзя проводник PE от той же розетки подключить к проводнику N в щитке (я так понимаю это называется "занулением")?
    При обрыве PEN, на электрооборудовании может появиться опасный потенциал, из=за этого сгорает электрооборудование, причина возникновения пожаров и поражений электрическим током.

  4. #4
    Серега
    Гость
    Если у Вас типовая старая пятиэтажка, то нужно реконструировать систему электроснабжения (перейти на систему TN-C-S), нужно сделать искусственное заземление, групповые линии подъездных стояков провести пятипроводными, т.е. фазы А;В;С, РЕ-защитный проводник соединяется с ГЗШ (более подробно почитайте на данном форуме, очень много интересных вещей пишут), N-рабочий нулевой проводник. В квартирах проводка меняется на трехпроводную, устанавливается УЗО или дифавтомат.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения