Тема: Необходимость установки АВР

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    И к какой категории по ПУЭ отнести столовую и кухню больницы?
    Здесь надо говорить не о столовой или кухне, как об отдельных помещениях объекта, а о медицинском учреждении, которое требуется относить к первой категории, так как отключение электроэнергии в данном учреждении или любой перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей.

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Здесь надо говорить не о столовой или кухне, как об отдельных помещениях объекта, а о медицинском учреждении, которое требуется относить к первой категории, так как отключение электроэнергии в данном учреждении или любой перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей.
    Ситуация такая - это интернат для психбольных. В интернате несколько корпусов. Реанимации своей нет, везут в город. Столовая/кухня пристроена к одному из корпусов и имеет свой отдельный ввод с ТП, правда один. Возникла необходимость поменять ВРУ и проводку. Есть возможнсть сделать еще один ввод и поставить АВР. Вопрос надо ли? АВР я так понял не обязательно, а вот второй ввод?
    В указанном вами госте, моя кухня не относится к медецинскому помещению (так есть четкое определение). Есть гост/снип на столовые/кухни или у меня особый случай?
    В любом случае, спасибо за отклик и разъяснения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость поменять ВРУ и проводку. Есть возможнсть сделать еще один ввод и поставить АВР. Вопрос надо ли? АВР я так понял не обязательно, а вот второй ввод?
    Vasiliy, Вы не можете столовую интерната, тем более для психбольных, отнести к третей категории по степени обеспечения надежности электроснабжения. Вам необходимо проложить резервный кабель. Данная столовая может быть отнесена ко II категории электроснабжения, а в ПУЭ на это счет сказано так:
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    Я советую Вам ознакомиться с таблицей 5.1 в СП 31-110-2003.
    5.1. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Есть гост/снип на столовые/кухни или у меня особый случай?
    У Вас никакого особого случая нет, данная столовая, если она запитана отдельно от ТП, относится ко второй категории.