Тема: Необходимость установки АВР

  1. #1
    Vasiliy
    Гость

    Необходимость установки АВР

    Разъясните, пожалуйста, такой момент. Есть 5-ти этажное здание (больничный корпус), к нему пристроено помещение столовой и кухни. В подвале имеется электрощитовая с ВРУ и РУ. Выполнено 2 ввода с разных ТП. Переключение ручное. Столовая и кухня запитаны от РУ, которое в свою очередь запитано из щитовой подвала. Хотим поменять РУ столовой и кухни. Вопрос такой - необходимо ли делать АВР? Или достаточно того, что в подвале есть ручное переключение на резервный ввод?
    Где вообще посмотреть/почитать необходимоть выполнения именно автоматического переключения? И к какой категории по ПУЭ отнести столовую и кухню больницы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    В подвале имеется электрощитовая с ВРУ и РУ. Выполнено 2 ввода с разных ТП. Переключение ручное.
    Есть ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки медицинских помещений, где сказано дословно:
    710.313.1 Общие положения
    Распределительные питающие сети медицинских помещений должны быть спроектированы и выполнены так, чтобы было обеспечено автоматическое переключение оборудования, связанного с жизнеобеспечением, с основной распределительной питающей сети на аварийную.

    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    необходимо ли делать АВР? Или достаточно того, что в подвале есть ручное переключение на резервный ввод?
    На вводе требуется установить АВР, а вот столовая и кухня может питаться как от автоматического, так и от ручного переключения.
    Чтобы упростить Вам поиск, публикую выписку из этого ГОСТа:
    ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

    710.313.1 Общие положения
    Распределительные питающие сети медицинских помещений должны быть спроектированы и выполнены так, чтобы было обеспечено автоматическое переключение оборудования, связанного с жизнеобеспечением, с основной распределительной питающей сети на аварийную.

    710.556. Обеспечение безопасности
    710.556.5.2. Источники аварийного питания
    Классы безопасности медицинских помещений - в соответствии с приложением А.

    710.556.5.2.1. Общие требования к аварийным источникам питания групп 1 и 2

    710.556.5.2.1.1. Медицинские учреждения необходимо обеспечивать аварийными источниками электропитания, которые позволяли бы поддерживать нормальную работу медицинского оборудования по 710.556.5.2.2.1-710.556.5.2.2.3 в течение заданного периода времени и время приведения в действие которых не превышало бы времени, установленного соответствующими нормами.

    710.556.5.2.1.2. Если на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства напряжение понизится более чем на 10 % относительно номинального, должна автоматически включаться система аварийного электроснабжения.
    Переключение электропитания должно происходить с задержкой времени, достаточной для нормального срабатывания коммутационных аппаратов и предотвращения ложных срабатываний.
    Для каждого медицинского помещения, оборудованного системой аварийного электроснабжения, требуется устройство световой сигнализации о состоянии основного и аварийного источника питания, которое должно быть установлено так, чтобы оно находилось под постоянным контролем медицинского персонала.
    Устройства сигнализации должны быть установлены в непосредственной близости к медицинскому помещению, внутри или вне его.
    Необходимое число и конкретные места установки устройств контроля определяют заданием на проектирование.

    710.556.5.2.1.3. Специальные требования к электропроводкам аварийного электроснабжения см. [1].
    Электропроводка между аварийным источником питания и соответствующим ему распределительным щитом, а также между аккумуляторной батареей и зарядным устройством, должна выполняться так, чтобы снизить до минимума опасность случайного контакта между токоведущими частями и открытыми проводящими частями или сторонними проводящими частями. Электропроводка не должна располагаться вблизи горючих материалов.
    Примечание - Электрическая цепь, соединяющая источник аварийного электропитания с главным распределительным устройством, относится к аварийным электрическим цепям.

    710.556.5.2.1.4. Электрические розетки, подключенные к аварийным электрическим цепям, должны быть четко обозначены.

    710.556.5.2.2. Конкретные требования к источникам аварийного электропитания

    710.556.5.2.2.1. Источники аварийного электропитания с временем переключения, равным или менее 0,5 с
    В случае падения напряжения на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства источник аварийного электропитания должен обеспечить освещение операционных столов и питание других важных объектов, например эндоскопов, на время не менее 3 ч. Время переключения на аварийное электроснабжение не должно превышать 0,5 с.
    (Поправка, ИУС 11-2007).
    Оборудование, указанное в 710.556.7.5 и 710.556.8, должно быть подключено к источнику аварийного электропитания с временем переключения, не превышающим 15с. Источник аварийного электроснабжения должен иметь возможность поддерживать электропитание в течение не менее 24 ч и приводиться в действие при понижении напряжения на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства на 10 % на время более 3 с.
    Примечание - Требование поддерживать электропитание в течение 24 ч может быть уменьшено до минимального, равного 3 ч, если специфика медицинского учреждения позволяет в течение этого времени закончить все необходимые процедуры и провести эвакуацию.

    710.556.5.2.2.3. Источники аварийного электропитания с временем переключения более 15с
    Оборудование, не упомянутое в 710.556.5.2.2.1 и 710.556.5.2.2.2 и используемое для вспомогательных нужд, может подключаться к источнику аварийного электроснабжения, способного поддерживать электропитание в течение не менее 24 ч автоматически или вручную. К такому оборудованию относят, например:
    - стерилизационное оборудование;
    - технические службы эксплуатации здания, включающие в себя вентиляцию и кондиционирование воздуха, отопительную систему, мусороудаление;
    - холодильное оборудование;
    - оборудование для приготовления пищи;

    - устройства для зарядки аккумуляторов.

    710.556.7. Требования к аварийному освещению

    710.556.7.5. Аварийное освещение
    В случае неисправности основной питающей сети освещение медицинских помещений должно быть обеспечено от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с. Аварийным освещением должны обеспечиваться:
    - маршруты эвакуации людей;
    - подсветка указателей выхода;
    - помещения, в которых расположены аварийные электрогенераторы и распределительные устройства основной и аварийной электросетей;
    - помещения для экстренных процедур. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети;
    - помещения группы 1. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети;
    - помещения группы 2. В этих помещениях не менее 50 % светильников должны иметь подключение к аварийной сети.
    Примечание - Значения минимальной освещенности устанавливаются в соответствии с [5].

    710.556.8. Прочее оборудование и объекты, требующие безопасного обслуживания.
    Объектами, требующими переключения на аварийное электроснабжение за время, не превышающее 15с, могут быть, например:
    - лифты для передвижения пожарных расчетов;
    - вентиляционные системы для удаления дыма;
    - пейджинговая служба;
    - медицинское электрооборудование, расположенное в помещениях группы 2, предназначенное для хирургических и других измерений экстренной важности. Состав такого оборудования определяется медицинским персоналом;
    - медицинское оборудование для подачи газа, включающее подачу сжатого воздуха, вакуумные насосы, и оборудование, используемое для анестезии и их управляющие устройства;
    - системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    И к какой категории по ПУЭ отнести столовую и кухню больницы?
    Здесь надо говорить не о столовой или кухне, как об отдельных помещениях объекта, а о медицинском учреждении, которое требуется относить к первой категории, так как отключение электроэнергии в данном учреждении или любой перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей.

  4. #4
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Здесь надо говорить не о столовой или кухне, как об отдельных помещениях объекта, а о медицинском учреждении, которое требуется относить к первой категории, так как отключение электроэнергии в данном учреждении или любой перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей.
    Ситуация такая - это интернат для психбольных. В интернате несколько корпусов. Реанимации своей нет, везут в город. Столовая/кухня пристроена к одному из корпусов и имеет свой отдельный ввод с ТП, правда один. Возникла необходимость поменять ВРУ и проводку. Есть возможнсть сделать еще один ввод и поставить АВР. Вопрос надо ли? АВР я так понял не обязательно, а вот второй ввод?
    В указанном вами госте, моя кухня не относится к медецинскому помещению (так есть четкое определение). Есть гост/снип на столовые/кухни или у меня особый случай?
    В любом случае, спасибо за отклик и разъяснения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость поменять ВРУ и проводку. Есть возможнсть сделать еще один ввод и поставить АВР. Вопрос надо ли? АВР я так понял не обязательно, а вот второй ввод?
    Vasiliy, Вы не можете столовую интерната, тем более для психбольных, отнести к третей категории по степени обеспечения надежности электроснабжения. Вам необходимо проложить резервный кабель. Данная столовая может быть отнесена ко II категории электроснабжения, а в ПУЭ на это счет сказано так:
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    Я советую Вам ознакомиться с таблицей 5.1 в СП 31-110-2003.
    5.1. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Есть гост/снип на столовые/кухни или у меня особый случай?
    У Вас никакого особого случая нет, данная столовая, если она запитана отдельно от ТП, относится ко второй категории.

  6. #6
    Vasiliy
    Гость
    Спасибо за разъяснения.

  7. #7
    Vasiliy
    Гость
    У меня еще один вопрос появился. Есть трехфазная нагрузка, например плита. Схема подключения простая - L1, L2, L3 и PE. Возник вопрос какой кабель закладывать? Пятипроводный и не подключать N на стороне потребителя, или четырехпроводный и N вообще не вести? Как правильно?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    или четырехпроводный и N вообще не вести? Как правильно?
    Правильно будет проложить четырехжильный, без N.

прочая информация