Смотря сколько этажей здание. Вообще запрещена открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам, но есть небольшое отступление. В СП 31-110-2003, п. 14.11, сказано, что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Из этого следует, что если у Вас здание до 5 этажей и нет возможности проложить ввод на квартиру скрыто, то можно выполнить электромонтаж ввода кабеля в квартиру в металлических трубах или металлических коробах. Я бы советовал Вам выполнить прокладку кабеля на лестничной клетке от этажного щита до квартиры скрыто в каналах строительных конструкций, то есть проштробить стены и проложить кабель.