Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Как мне кажется вы конкретно на вопрос темы неотвечаете "Где надо разделить pen"
    Роман., читайте внимательно.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Этажный стандартный щит старой постройки:приходит 4 провода pen сразу на корпус
    Это система TN-C, её требуется перевести в систему заземления TN-C-S или TN-S. Чего здесь непонятного?
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    можно-ли разделить pen в щите лестничн. кл.
    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Если нельзя то и надо писать что в щит этажа должно приходить 5 проводов(с центральног щита подъезда) а если можно надо писать как!
    Прошу Вас ознакомиться с темой внимательно, а потом задавать вопросы.

  2. #2
    Роман.
    Гость
    [QUOTE=Владимир;4119]Роман., читайте внимательно.

    Это система TN-C, её требуется перевести в систему заземления TN-C-S или TN-S. Чего здесь непонятного?

    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.




    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.
    спасибо Что и требовалось ответить в начале темы. может это и я на самом деле такой невнимательный что сразу непонял.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    может это и я на самом деле такой невнимательный что сразу непонял
    Да, скорее всего невнимательно пробежались по теме.