  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или разделение можно выполнять в любой другой точке
    А почему не сделать разделение на вводе в здание? Думаете будет дешевле тянуть проводник заземления к этажному щиту?

  2. #52
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек.
    Какое должно быть сечение перемычек, из каких соображений (нормативов) ?

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Какое должно быть сечение перемычек
    Перемычка должна иметь сечение, равное сечению шины РЕ. Надеюсь, что Вы догадываетесь, почему?

  4. #54
    Роман.
    Гость
    Как мне кажется вы конкретно на вопрос темы неотвечаете "Где надо разделить pen".Этажный стандартный щит старой постройки:приходит 4 провода pen сразу на корпус снего на пакетник-счётчик-контакт нулевой изолированный от корпуса-квартира.По этому и спрашивают можно-ли разделить pen в щите лестничн. кл. В Центральном щите pen соедмнён с заземлением.Если нельзя то и надо писать что в щит этажа должно приходить 5 проводов(с центральног щита подъезда) а если можно надо писать как!!!!

  5. #55
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Как мне кажется вы конкретно на вопрос темы неотвечаете "Где надо разделить pen"
    Роман., читайте внимательно.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Этажный стандартный щит старой постройки:приходит 4 провода pen сразу на корпус
    Это система TN-C, её требуется перевести в систему заземления TN-C-S или TN-S. Чего здесь непонятного?
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    можно-ли разделить pen в щите лестничн. кл.
    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Если нельзя то и надо писать что в щит этажа должно приходить 5 проводов(с центральног щита подъезда) а если можно надо писать как!
    Прошу Вас ознакомиться с темой внимательно, а потом задавать вопросы.

  6. #56
    Роман.
    Гость
    [QUOTE=Владимир;4119]Роман., читайте внимательно.

    Это система TN-C, её требуется перевести в систему заземления TN-C-S или TN-S. Чего здесь непонятного?

    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.




    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.
    спасибо Что и требовалось ответить в начале темы. может это и я на самом деле такой невнимательный что сразу непонял.

  7. #57
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    может это и я на самом деле такой невнимательный что сразу непонял
    Да, скорее всего невнимательно пробежались по теме.

  8. #58
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    МиХа. Как правило в таких домах pen-проводник выведен на корпус щита, вот с него и берите два провода - N и РЕ.
    Разве можно так делать, это же тоже самое, что в розетке перемычку с 0 сделать?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 23.06.2011 в 17:44.

  9. #59
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Так, как предлагает МиХа, делать нельзя и очень опасно.

  10. #60
    Роман.
    Гость
    Владимир продолжаю вам надоедать вопросами!!!!! в ПУЭ я ненашёл где написано что разделение должно выполненяться в ВРУ а не в этажном щите а написано там вот что:- с и с т е м а TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.Если я сам недоганяю объясните источник питания в щите на лестничной клетки это не источник питания??????