baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 229

Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    я имел в виду разделение только на свою квартиру! если его сделать то N и pe небудут соединяться в квартире и в щите так-как ноль после счётчика изолирован от корпуса щита!
    А контур заземления будете делать отдельно на свою квартиру в расчёте на весь дом? Так как при обрыве PEN-проводника Ваш контур будет выполнять функцию повторного заземления всей электроустановки. Не проще ли сделать контур заземления на вводе и присоединить его к ГЗШ, а от него проложить как положено до этажного щита?

  2. #2
    Роман.
    Гость
    электрощит заземлён стальной проволкой(на вид 6-8)которая проходит по верх стены она соединяет все щиты с 1 по 5 этаж начиная с вру .
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    сделать контур заземления на вводе и присоединить его к ГЗШ, а от него проложить как положено до этажного щита?
    Согласен так лучше и должно быть но вы же сами понимаете чтобы растормошить все обслуживающие службы на это дело (я понимаю что они это сделать обязаны) это столько нервов,времени и сил.И неизвестно будет-ли результат и если будет то когда а я меняю проводку в квартире сейчас(хочется сделать с заземлением по этому и переписываюсь с вами по этому вопросу).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    И неизвестно будет-ли результат и если будет то когда а я меняю проводку в квартире сейчас(хочется сделать с заземлением по этому и переписываюсь с вами по этому вопросу)
    Если обратитесь с заявлением от всех жильцов дома, где укажите, что готовы сами установить контур заземления и перевести систему TN-C на TN-C-S, то Вам не откажут, а только будут благодарны, как жильцы дома, так и управляющая компания с энергоснабжающей организацией.

  4. #4
    Роман.
    Гость
    Опять же неимею правов((( делать этого сам а если что потом случится повесят на меня .Яхочу разделить на свою квартиру)))

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Яхочу разделить на свою квартиру
    "Я хочу" будете делать на своём дачном участке.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Опять же неимею правов((( делать этого сам а если что потом случится повесят на меня .Яхочу разделить на свою квартиру)))
    Если не имеете никаких правов, но очень хочется, то можно договориться с управляющей компанией, которая сама произведёт разделение в щите. Тогда, в случае аварии, всю полноту ответственности будут нести они, а не Вы. Но стоит помнить, что данная схема противоречит требованиям ПУЭ.

  7. #7
    Роман.
    Гость
    Да кстати -"заземлён стальной проволкой(на вид 6-8)" я имел ввиду корпус щита.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения