В этом пункте говориться о ВРУ, как источнике электроснабжения всех этажных щитов, а не о отдельном этажном щите. Электроустановка здания начинается с ВРУ, а не с отдельного этажного щита и разделение необходимо выполнять именно во ВРУ. Вы же не тянете к каждой розетке отдельный контур заземления и не производите в них разделение? Потом необходимо помнить о том, что после разделения PEN-проводника, запрещено объединять N и РЕ-проводники. Вы же хотите произвести разделение в своём этажном щите, а дальше по этажам опять объединить? Или сделаете реконструкцию всех распределительных линий, которые отходят от этого щита? Потом следует помнить, что какой-то умник захочет произвести разделение PEN до Вашего этажного щита, а дальше как? Опять объединит? Ну и ещё один довольно значимый вопрос. Какое Вы имеете право лезть в этажный щит со своей "отвёрткой" без разрешения собственника этих щитов? Вам необходимо изготовить проект электроснабжения, потом его согласовать с энергоснабжающей организацией, затем получить допуск на эти работы. Теперь Вы понимаете, что и как?