Если не трудно посмотрите, пожалуйста, я нарисовал (как смог) схемку помещения в котором мы хотим установить перегородки с дверью
Схема не прикреплена, ничего посмотреть нельзя

Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
планируемой электрощитовой - 2,1х1,0х3,5м.
У меня вопрос. 1. Не будет ли слишком узкая электрощитовая, нет ли где либо ограничений в размерах электрощитовых и расстояний от боковой стороны электрощита до стены?
Я Вам дал требования ПУЭ, п. 4.1.23., там четко указано. какое расстояние прохода должно быть. Посмотрите у себя в щитовой и промерьте, чтобы ширина прохода в свету была не менее 0,8 м. Это от стены до выступающих частей щитов.
Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
Можно ли установить перегородки не до потолка и не делать перекрытия, тогда отпадает вопрос с естественной вентиляцией?
Конечно можно сделать так.