baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли установить перегородки в электрощитовой?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли установить перегородки в электрощитовой?

    Помещение электрощитовой заводоуправления имеет большие размеры. Электрический шкаф и 3-и щитка сгруппированы в одном углу, остальное пространство естественно не используется. Можно ли установить перегородки в данном помещении, отделив электрощиты и установив входную дверь в электрощитовую внутри помещения, а не организовывать самостоятельный вход в уменьшенную электрощитовую из общего коридора? Вновь образовавшееся пустующее помещение планируется использовать как бытовое.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Непонятно, что за бытовое помещение Вы хотите организовать, ведь это будет проходная комната. Не забывайте, что Вы обязаны обеспечить беспрепятственный доступ аварийным и другим обслуживающим службам к помещению электрощитовой. Так же следует помнить, что помещения ВРУ должны иметь естественную вентиляцию и независимое электрическое освещение. Установив дверь электрощитовой в смежном помещении Вы тем самым отрезаете приток воздуха для вентиляции щитовой. Можно конечно сделать дырки в стене между щитовой и коридором. Перегородки, которые Вы будете устанавливать, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.
    Особое внимание надо уделить ширине прохода в электрощитовой. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание электроустановки и перемещение в оборудования.
    Вот требования ПУЭ, которые Вы обязаны выполнить:
    4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
    1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
    2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
    1,0 м - при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
    1,5 м - при напряжении 660 В и выше.
    Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;
    3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
    1,5 м - при напряжении ниже 660 В;
    2,0 м - при напряжении 660 В и выше.
    4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должны быть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в п. 1;
    5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;
    6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
    7) проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
    Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    7.1.29. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

  3. #3
    Александр Ом
    Гость
    Спасибо за разъяснения.
    Я понимаю, что в одном вопросе трудно раскрыть в полном объёме проблему и соответственно на него полно ответить. Если не трудно посмотрите, пожалуйста, я нарисовал (как смог) схемку помещения в котором мы хотим установить перегородки с дверью, что бы уменьшить электрощитовую и получить дополнительно помещение для бытовых нужд (место для переодевания уборщицы, холодильник, микроволновка и ксерокс). Вновь планируемая перегородка и дверь нарисованы красным.
    Вложение 61
    Размеры помещений в чистоте (в метрах): общее - 4,3х2,6х3,5м, планируемой электрощитовой - 2,1х1,0х3,5м.
    У меня вопрос. 1. Не будет ли слишком узкая электрощитовая, нет ли где либо ограничений в размерах электрощитовых и расстояний от боковой стороны электрощита до стены? 2. Можно ли установить перегородки не до потолка и не делать перекрытия, тогда отпадает вопрос с естественной вентиляцией?

  4. #4
    Александр Ом
    Гость
    Что то не прошел рисунок. Попробую ещё раз.
    Изображения

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
    Если не трудно посмотрите, пожалуйста, я нарисовал (как смог) схемку помещения в котором мы хотим установить перегородки с дверью
    Схема не прикреплена, ничего посмотреть нельзя

    Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
    планируемой электрощитовой - 2,1х1,0х3,5м.
    У меня вопрос. 1. Не будет ли слишком узкая электрощитовая, нет ли где либо ограничений в размерах электрощитовых и расстояний от боковой стороны электрощита до стены?
    Я Вам дал требования ПУЭ, п. 4.1.23., там четко указано. какое расстояние прохода должно быть. Посмотрите у себя в щитовой и промерьте, чтобы ширина прохода в свету была не менее 0,8 м. Это от стены до выступающих частей щитов.
    Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
    Можно ли установить перегородки не до потолка и не делать перекрытия, тогда отпадает вопрос с естественной вентиляцией?
    Конечно можно сделать так.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр Ом Посмотреть сообщение
    Что то не прошел рисунок. Попробую ещё раз.
    Посмотрел. я так и предполагал. Можете делать смело перегородку до потолка, а на предполагаемой стене у выхода (внизу) установите решётку, которая будет выполнять роль притока естественной вентиляции. Или перегородку делать не до потолка, тут уже Вам решать.

  7. #7
    Александр Ом
    Гость
    Огромное спасибо!!!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Александр Ом, хотел ещё добавить, обязательно посмотрите, чтобы в помещении щитовой, которое Вы собираетесь отгородить, была обязательно вытяжка. Если она окажется в бытовом помещении, то в щитовую придётся вести короб на вытяжку.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения